Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления

коллективное заземление

<< < (3/3)

AlexZhuk:

--- Цитата: Андрей 178 от 21 Январь 2023, 12:07:40 ---Если у Вас четырёхпроводная система заходит в дом и там разделяется на пятипроводную, в бани идут пять проводов в каждую и нулевой и защитный проводники больше ни где не соединяются- можете все защитные проводники в кучу собирать. Если в бани идут по четыре провода то НУЛЕВЫЕ ПРОВОДНИКИ РАЗНЫХ ГРУПП ОБЪЕДИНЯТЬ НЕЛЬЗЯ. Где то в ПУЭ это написано, мне лень искать.

--- Конец цитаты ---
По-моему, этот пункт как раз не относится к обсуждаемой проблеме. Что РЕ, что PEN-проводники могут соединяться с заземляющим устройством, но надо еще учитывать, что жизнь PEN-проводника в вводном щитке и заканчивается. Тоже не буду искать пункт ПУЭ, но новые и реконструируемые электроустановки положено выполнять по TN-C-S или TN-S. Поэтому шины РЕ будут в любом вводном распределительном устройстве. Не говоря уже о ГЗШ, которую почему-то никто в расчет не берет.
Добавлю еще к теме, что видел реализованный проект целого завода, где ЗУ отдельных зданий и цехов соединялись между собой проводниками уравнивания потенциалов (в масштабах завода!) сечением примерно 95 мм2. Но подозрваю, что их давно сперли, так как их отсутствие никак не влияет на работу, а посему - не заметно.

mastaq:

--- Цитировать ---Добавлю еще к теме, что видел реализованный проект целого завода, где ЗУ отдельных зданий и цехов соединялись между собой проводниками уравнивания потенциалов (в масштабах завода!) сечением примерно 95 мм2. .

--- Конец цитаты ---

опять скажите, что не по теме. но я спешу сказать все что знаю. что бы потом только слушать
можно наверное притвориться и сказать - завод это одна электроустановка. или двор или любой кампус
но законодатель не это имел в виду. любая система TT или TN или другая она для одного здания (строения, дома) т.е. общая крыша или общий фундамент. не важно какое это строение - должен быть щиток, главный выключатель, уравнение потенциаллов и заземлитель на вводе