Здравствуйте. Вопрос по работе устройства для контроля изоляции(КИ) Бендер IRDH 461 и 575. Продолжительно в течении дней выдавал аварию о снижении изоляции меньше 1коМ. Продолжительность выдачи аварии 5-10 мин, с интервалом 10-15 мин. Для проверки применяли стандартные пункты из правил по отысканию земли, также убирали ноль бендера от сети при выдачи им аварии и вешали два резистора по 10 кОМ. Производили замер: +120В, -120В. Мерили полюса без нулевой точки (убирали ноль бендера и двух резисторов): +150В, -90В (примерно). Перекос связываю с емкостными токами утечки. Были у кого нибудь подобные неисправности с устройствами СКИ?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2843
  • Карма: +276/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Контроль изоляции цепей постоянного тока
« Ответ #1 : 30 Январь 2019, 22:09:02 »
А Вы уверены, что виноват прибор? Может, подкинуть по стандартной схеме контроля изоляции парочку вольтметров и проконтролировать их показания во время формирования сигнала об аварии?
У нас была релейная схема собрана для контроля изоляции, так еще и импульсное реле пришлось подставить для фиксации. Иногда земля прилетала на секунду-две. Иногда плавала - то появится на некоторое время, то исчезнет. Где-то подсохнет и все - нет земли.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Ник Никм

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Контроль изоляции цепей постоянного тока
« Ответ #2 : 31 Январь 2019, 10:19:08 »
Использовали реле рис? Устанавливали его в общую точку( между резисторами и землей)?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2843
  • Карма: +276/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Контроль изоляции цепей постоянного тока
« Ответ #3 : 31 Январь 2019, 22:24:46 »
Нет, конечно.
И не РИС, а аналог, тип не помню, что-то чебоксарское.
На общую точку, параллельно вольтметрам контроля изоляции, подключались два реле напряжения. С пределом вольт на 300, уставкой на снижение напряжения где-то до 90 В (ориентировочно).
Их контакты были собраны так, чтобы при перекосе, характерном для замыкания на землю, выходил сигнал. Его отправляли на РИС. Замыкание же может быть кратковременным? Да. Указательное реле успеет сработать. Вроде да, но а если часто замыкание будет скакать? Ходи его всю ночь поднимай, блинкер этот. Вот и поставили реле импульсной сигнализации. С него выход - на табло "Земля", сброс - рядом кнопочка.
Хорошая схемка получилась. Персонал доволен.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Ник Никм

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Контроль изоляции цепей постоянного тока
« Ответ #4 : 01 Февраль 2019, 04:43:22 »
Понял, спасибо)