Вопрос по ПУЭ 1.7.77

(1/2) > >>

Павел94:
1.7.77.
Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и заземлять в системах IT и ТТ:

6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок.

Вопрос: трубы в местах их прохода через стены и перекрытия допускается не заземлять только при их площади до 100 см2? или это к ним не относится?

Sharfik:
Про это там и говориться - "Отрезки труб". И если обратишь внимание, то в разных нормах по разному этот пункт звучять. Недавно делал подборку другу, у него заказчик заземлять проходки требовал. Вот в одном месте написано площадь, а в другом(тот же ВСН) сечение. И первое что меня он спросил - в каком направлении мерить.
 
"И 1.03-08" (серия инструкций вместо ВСН)

--- Цитировать ---4. Металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия; отрезки стальных труб электропроводки; отрезки стальной полосы при прокладке по ним отдельных кабелей, а также другие доступные прикосновению и имеющие длину стороны или диаметр основания не более 50 мм подобные детали электропроводок, выполняемых кабелями или изолированными проводами, прокладываемыми по стенам, перекрытиям и другим элементам строений.

--- Конец цитаты ---

"ВСН 180-84"

--- Цитировать ---9.3. Не требуется преднамеренно заземлять или занулять металлические скобы, закрепы, отрезки труб в проходах через стены и перекрытия, съемные крышки коробов и другие отдельные детали электропроводок сечением в свету до 100 см2, случайное прикосновение к которым невозможно или крайне затруднено.

--- Конец цитаты ---


*Похоже что только составители ВСН были без высшего образования и с опытом работы.

Павел94:

--- Цитата: Sharfik от 27 Январь 2023, 18:10:37 --- а также другие доступные прикосновению и имеющие длину стороны или диаметр основания не более 50 мм

--- Конец цитаты ---

длина стороны трубы 50мм к примеру - не много)

Sharfik:
Уверен?))
https://i.postimg.cc/2jMwWBKd/2023-01-30-164216471.png
Труба+обрамление. Труба без обрамления может применяться только в бетонных стенах, и то так себе решение.

Павел94:

--- Цитата: Sharfik от 30 Январь 2023, 16:41:58 ---Уверен?))
https://i.postimg.cc/2jMwWBKd/2023-01-30-164216471.png
Труба+обрамление. Труба без обрамления может применяться только в бетонных стенах, и то так себе решение.

--- Конец цитаты ---
нет, не уверен - но по тексту 50 мм длина стороны=длина трубы тоже не более 50мм??
Поискал в интеренте - готовых трубных блоков не нашел - монтажники подобные делают вручную?