Вопрос по ПУЭ 1.7.80

(1/1)

Павел94:
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.

Да будет...

1) В двухпроводных однофазных (система TN-C) допускается применение узо?
2) См. картинку - возможно применение узо при TN-C (вроде соответствует 2 части пункта 1.7.80) ?
3) или надо сделать местное разделение PEN на РЕ и N, и тогда уже использовать УЗО?

Sharfik:
Подумай как работает УЗО и как течет ток, тогда вопросы отпадут.

Павел94:

--- Цитата: Sharfik от 30 Январь 2023, 16:45:06 ---Подумай как работает УЗО и как течет ток, тогда вопросы отпадут.

--- Конец цитаты ---
В курсе, как на картинке работать будет, при пробое на корпус - отключится. Меня больше интересует соответствие правилам - любая цепь будет работать и без автомата и без узо - но это не по правилам

Sharfik:
Пункт описывает принцип работы УЗО. Не допускается, потому что работать не будет. Во всех случая, кроме использования защиты в цепях питания противопожарных установок защита плюс, а не минус.
На картинке схема правильная, с точки зрения работы УЗО. И с точки зрения пункта ПУЭ тоже. С тем же успехом можно привести 5 жил в установку и не использовать две, разницы никакой. Часть электрооборудования так и работает - в паспорте указано 380, а потом оказывается что одна из фаз не задействована. Или неравномерная нагрузка по фазам.

леопольд:

--- Цитата: Павел94 от 30 Январь 2023, 11:11:39 ---1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.

1) В двухпроводных однофазных (система TN-C) допускается применение узо?
2) См. картинку - возможно применение узо при TN-C (вроде соответствует 2 части пункта 1.7.80) ?
3) или надо сделать местное разделение PEN на РЕ и N, и тогда уже использовать УЗО?

--- Конец цитаты ---
Ни в однофазных, ни в трехфазных цепях УЗО не может применяться по простой причине: PEN-проводник нельзя пропускать через коммутационное устройство.
Ситема TN-C может применяться на заводах. В жилом секторе TN-C никогда не применялась и не применяется сейчас. На рисунке у Вас изображено «зануление», которое применялось в жилых многоквартирных домах старой постройки с электроплитами. В моем доме 1986 г. постройки (с электроплитами) в соответствии с проектом на кухне также установлена розетка с заземляющим (зануляющим) контактом для использования электроприемников класса 1. Самому тянуть в квартиру заземляющий проводник от нуля четырехпроводного стояка для установки розетки с заземляющим контактом не стоит.  При этом, УЗО даже в двухпроводке повышает уровень безопасности.