Руководящие документы > Вопросы по пунктам и разделам ПУЭ
Вопрос по ПУЭ 1.7.82-83
(1/1)
Павел94:
СУП и ДСУП
Как я понимаю, ДСУП=ОСУП+электроплита (все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования)+полотенцесушитель (и сторонние проводящие части) + доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания (даже не знаю что это может быть в квартире например) + защитные проводники штепсельных розеток
Более грамотные коллеги, скорректируйте что не так
леопольд:
--- Цитата: Павел94 от 30 Январь 2023, 16:10:07 ---СУП и ДСУП
Как я понимаю, ДСУП=ОСУП+электроплита (все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования)+полотенцесушитель (и сторонние проводящие части) + доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания (даже не знаю что это может быть в квартире например) + защитные проводники штепсельных розеток
Более грамотные коллеги, скорректируйте что не так
--- Конец цитаты ---
Основная СУП (ОСУП), в общем случае, выполняется на вводе в здание. ДСУП обычно выполняется в помещениях с повышенной опасностью, например в ванных комнатах (п.7.1.88). Наличие открытых проводящих частей электроприемников, доступных для одновременного прикосновения в помещениях без повышенной опасности, не является достаточным основанием для организации ДСУП.