Автор Тема: Нагрев контактных соединений  (Прочитано 12806 раз)

Андрей_111

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Нагрев контактных соединений
« : 17 Февраль 2023, 20:39:03 »
Приветствую, форумчане. Не могу побороть нагрев контакта, зачищал, протягивал- помогло из аварийного дефекта перешло в развившейся (с 90градусов до 40). Хочу разобраться в вопросе, подскажите, как вы боретесь с контактами и, что посоветуете почитать по этой наболевшей у меня теме:) делитесь опытом! Он бесценен))

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Нагрев контактных соединений
« Ответ #1 : 17 Февраль 2023, 21:18:07 »
Контакт чего с чем мы собираемся обсудить?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Андрей_111

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Нагрев контактных соединений
« Ответ #2 : 18 Февраль 2023, 16:34:41 »
Жилы кабеля и трансформатор

mastaq

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 256
  • Карма: +6/-7
    • Просмотр профиля
Re: Нагрев контактных соединений
« Ответ #3 : 18 Февраль 2023, 18:29:15 »
часто \ иногда проблема внутри трансформатора. там не мало соединений. некоторые в масле и поэтому нагрев ощущается снаружи

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Нагрев контактных соединений
« Ответ #4 : 19 Февраль 2023, 12:34:31 »
Жилы кабеля и трансформатор
Все три или одна из них?
На стороне ВН или НН?
Трансформатор насколько загружен?
Жилы кабеля подключаются непосредственно к шпилькам? Не тянут их в сторону после подключения?
Запрессовка наконечников может быть некачественной.
Сопротивление обмоток постоянному току надо измерить, чтобы исключить вариант с внутренним перегревом из-за некачественного соединения выводов обмоток к проходным изоляторам.
И, кстати, откручиваете/прикручиваете гайки на шпильках трансформатора по всем правилам? Контрагайки ключом придерживаете, исключая проворот шпильки и раскручивание гаек внутреннего соединения?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Андрей_111

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Нагрев контактных соединений
« Ответ #5 : 19 Февраль 2023, 22:59:35 »
AlexZhuk, спасибо! Ваши наводящие вопросы натолкнули на рассуждения!
А чем руководствуются монтажники при монтажах, а именно о контактах соединениях. Только ГОСТы или есть какие-то работы (книги)?

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 288
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Нагрев контактных соединений
« Ответ #6 : 20 Февраль 2023, 08:13:40 »
Проверьте обжатие наконечников, как правило эту операцию наши монтажники делают как попало, обычно из того награбили со старых монтажей. По этому наконечники обычно грязные окисление, и не соответствуют ни кабелю ни соединительным болтам. Также монтажники никогда не слышали про алюмедные наконечники, и термоусадку с клеем. С обжимной пресс также всегда сломан или его нет.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2023, 08:23:29 от Алексaндр »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Нагрев контактных соединений
« Ответ #7 : 20 Февраль 2023, 22:42:17 »
А чем руководствуются монтажники при монтажах, а именно о контактах соединениях. Только ГОСТы или есть какие-то работы (книги)?
Поддержу предыдущего оратора. Монтажники руководствуются тем, что прораб сказал и пользуются тем, что есть под рукой. Сдобряя это все всеобъемлющим пофигизмом.
К перечню добавлю еще вопрос: как и чем температуру померили? Если пирометром, то результат не очень. Лазурная указка от него показывает точно, но сам он измеряет в "расходящемся луче". Чем больше расстояние до объекта, тем больше "пятно".
Если бы тепловизором, то можно определить направление, откуда идет нагрев. Исходя из зоны наибольшего нагрева можно понять, где его источник. При условии правильной настройки и... с пяти метров тоже хрень получится. А трансформаторы, твари, стоят так, что нередко невозможно расположить тепловизор для получения нужной информации. Сам в прошлом году "смотрел" с земли на трансформатор и не смог прицелиться туда, куда нужно. Все что-то мешало.