Павел94:
В цехе на двигатель 200кВт заказывают частотник на 250кВт. В каких случаях это может быть оправдано?
Макс:
--- Цитировать ---В цехе на двигатель 200кВт заказывают частотник на 250кВт. В каких случаях это может быть оправдано?
--- Конец цитаты ---
ЧП подбирается исходя из характера эксплуатационных нагрузок на сам двигатель, т.е. что он приводит в движение: вентилятор, насос, конвейерная линия (с продуктом и без) и т.п.
Возможно, что нет промежуточного номинала в Вашем случае, например на 220кВт, а впритык обычно не берут.