Автор Тема: Терминалы РЗиА  (Прочитано 36678 раз)

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 268
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Терминалы РЗиА
« Ответ #15 : 22 Март 2019, 15:45:05 »
У нас MiComы P143, P123, P922, P633, P126. За почти 10 лет эксплуатации проблемам с ними не было.

Проблем с нерабочими кнопками не было?

Константин Кочкин

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Терминалы РЗиА
« Ответ #16 : 15 Апрель 2019, 07:41:26 »
Нет все нормально работают

Batman

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Терминалы РЗиА
« Ответ #17 : 05 Август 2019, 15:47:37 »
У кого какие терминалы стоят? Кто что может похвалить или наоборот .....
Какие наиболее приемлемы по цене и по качеству.
От себя могу сказать что опыт эксплуатации есть только по Sepam 1000+. За 10 лет эксплуатации на 4 терминалах из 16 сдохли блоки ввода/вывода дискретных сигналов (Mes 114) в остальном замечаний вроде нет. В плане конфигурирования все очень просто, интерфейс довольно простой и доступный.
Можно подробнее рассказать о Sepam. И по возможности снять  небольшой учебный фильм фильм.
РЗА стал заниматься не так давно, и на прошлом месте были БМРЗ

Отличная идея! Предлагаю каждому кто с чем работал и работает снять видосы и отправлять их на канал "АлексЖук".  И можно не только по релейки среднего класа напряжения но и другого оборудования например по 0,4 кВ, каких-то испытаний. Например LTMRы, PLC Zellio. и отправлять их с пометкой от подписчиков или типа того. Как такое предложение модератору? Тоже сейчас пытаюсь перейти в РЗА и такой информации был бы рад (сепамам, сипротекам и у кого что будет).

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Терминалы РЗиА
« Ответ #18 : 05 Август 2019, 22:31:24 »
Модератор давно уже всем пишет, говорит, вещает, только не кричит: любый схемы, материалы - приветствуются категорически. Все, что может быть разобрано на канале и полезно людям.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Iluha_rza

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Терминалы РЗиА
« Ответ #19 : 20 Август 2019, 00:29:35 »
Тоже работаю в МО. Уже более 10 лет в РЗА, и 15 лет в сетях. На своих объектах имею Sepam 80, 60, 40 20; VAMP, VIP30, VIP 40, VIP 300, VIP 400; неоднократно встречаю РЗА Системз, в основном РС-80, ненавижу их, ещё мерзость - УЗА 10. ТОРы приходилось настраивать, не понравился интерфейс через ПК, Из sepam наверное самые надежные - 80, но стоят как лопасть от вертолета. Была целая КТП на SM-6 где возили на перепрошивку 8 терминалов 40 серии. У всех сбивались Настройки уставок, а именно связано было с русским языком, оно видело МТЗ как МТЗ НП или 50/51N, до сих пор по ним есть вопросы, на которые Шнайдер просит написать письмо с указанием марки, даты изготовления и девичьей фамилии матери....больше всего мне понравились РЗ «Радиус Автоматика». Вот намой взгляд - лучшее соотношение цена-качество. Да по началу были недочеты, но сейчас исправились, есть и компактные серии, и устройства переменного тока «Орион-РТЗ», и понапичканнее  Сириус 2, теперь уже Сириус 3, по последним ничего не могу сказать. Ещё недавно пришла подстанция с какими-то МПЗ-01 ПО «энергобастион», не заметил отличий с Сириусом 2. Есть ещё Woodward-ские реле МПц типа MRI3, MRU, и американское реле М3425 производства Beckwith Electrik. Если кому надо по последним могу скинуть тех описания, схемы. Так как редкие экземпляры.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Терминалы РЗиА
« Ответ #20 : 20 Август 2019, 00:57:08 »
Цитировать
На своих объектах имею ...
Ну ни фига у Вас зверинец  :)
Цитировать
до сих пор по ним есть вопросы, на которые Шнайдер просит написать письмо с указанием марки, даты изготовления и девичьей фамилии матери.
Пользуясь случаем, задам такой вопрос. Нам тут 40-е SEPAM-ы попались с интересной особенностью. Две ячейки рядом, на одной подаешь ток в баранку МТЗНП - терминал видит его "один в один". В другой - с коэффициентом 1/10, то есть, в 10 раз меньший. Никаких коэффициентов там по умолчанию быть не должно. На неисправность непохоже. Местные светила РЗА, которые, в отличие от нас, с SEPAM-ами работают постоянно и достаточно давно, тоже не поняли, в чем прикол.
Может, у Вас такое было?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Iluha_rza

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Терминалы РЗиА
« Ответ #21 : 20 Август 2019, 01:13:58 »
Не было такова, но предположить можно,  что может быть дело в Ктт, какая стоит конфигурация ТТНП в sft.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Терминалы РЗиА
« Ответ #22 : 20 Август 2019, 01:21:38 »
Цитировать
какая стоит конфигурация ТТНП в sft
В том-то и дело, что используемое ПО не способно менять там коэффициент. Если только наглухо прошито.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Iluha_rza

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Терминалы РЗиА
« Ответ #23 : 20 Август 2019, 01:28:44 »
Я имел ввиду ещё один момент, какие трансформаторы выбраны для 3Io, там в конфигурации можно несколько вариантов выбрать, например от трансформаторов тока фазной защиты.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Терминалы РЗиА
« Ответ #24 : 20 Август 2019, 01:30:13 »
Цитировать
Я имел ввиду ещё один момент, какие трансформаторы выбраны для 3Io
Мы этот момент тоже просекли, но в данном случае трансформаторы тока абсолютно идентичны.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Андрей Ч.

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
  • Карма: +38/-1
    • Просмотр профиля
Re: Терминалы РЗиА
« Ответ #25 : 04 Ноябрь 2019, 13:13:55 »
Добрый день!
   Относительно долговечности работы терминалов сказать могу только то что у терминалов серии MICOM 20-й серии
через 3-4 года эксплуатации появлялась внутренняя неисправность и никакими  манипуляциями кнопок или "перезаливкой" ПО
проблема не устранялась. Приходилось  их менять.
   Если посмотреть на процессы наладки, понимания что происходит с терминалом защиты то пока лучше БМРЗ 100,150 серии
я не встречал. "Танцы с бубном" нужны для таких терминалов как: MICOM (очень часто выпускаются обновления data модулей),
 АВВ ( я знаю три отдельных ПО для  конфигурирования различных терминалов, единого нет).
  Неплохое ПО и интерфейс HMI у Радиус-Автоматика, VAMP (Shneider Electric), ЭКРА, SEPAM SFT2841(русифицированный).
 Есть терминалы фирмы ГОСАН, с немалым процентом отказов+проблемное подключение терминалов защиты к ПК (покупка отдельного устройства "Черный ящик" или специального модуля), хотя ПО и принцип организации сети между терминалами защит на подстанции интересное.
 Сейчас изучаем SIPROTEC.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Терминалы РЗиА
« Ответ #26 : 04 Ноябрь 2019, 16:59:23 »
Цитировать
Если посмотреть на процессы наладки, понимания что происходит с терминалом защиты то пока лучше БМРЗ 100,150 серии
я не встречал.
Поддерживаю. Все изменения вносятся буквально "силой мысли". Прозрачно, доступно любому чайнику.
Порой не нужны сложности и гибкая логика. Достаточно шаблонированного алгоритма работы.
Цитировать
Сейчас изучаем SIPROTEC.
Господь Вам в помощь. Я о них наслышан, как о самых сложных из мирового зверинца терминалов.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

noart1

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Терминалы РЗиА
« Ответ #27 : 07 Февраль 2020, 07:07:50 »
У нас стоят ABB REJ 603, модель не очень удачная, не советовал бы их, по многим причинам!

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Терминалы РЗиА
« Ответ #28 : 08 Февраль 2020, 01:18:33 »
У нас стоят ABB REJ 603, модель не очень удачная, не советовал бы их, по многим причинам!
Вот бы еще причины перечислить, хотя бы основные.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

noart1

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Терминалы РЗиА
« Ответ #29 : 11 Февраль 2020, 23:33:06 »
У нас стоят ABB REJ 603, модель не очень удачная, не советовал бы их, по многим причинам!
Вот бы еще причины перечислить, хотя бы основные.
Модель имеет автономное питание от трансформаторов тока, установленных на присоединении, что вроде как должно быть плюсом, но по факту терминал начинает работать при определённой величине тока проходящей через ТТ. У нас есть терминалы как с ИЧМ(жк дисплей) так и без. Терминалы без дисплея не дают не какой информации при сработке, какой тип защиты сработал, время и тд остаётся загадкой. Терминалы с жк имеют журнал событий и т.д. но  имеют питание от элемента питания 3.0 В с низкой токоотдачей, при простое присоединения в резерве элементы питания садятся и при дальнейшей сработке терминала, опять таки нет возможности узнать какая защита сработала. возможности штатного подключения источника оперативного тока к терминалу нет. Встроенная защита от броска тока намагничивания часто сбоит, вызывая сработку при включении в работу силовых трансформаторов. несколько терминалов имели ложные срабатывания по непонятным причинам, при замене на терминалы с других присоединений и переносе карты настроек( уставок) проблема уходила. Пока что это всё что пришло на ум.