Релейная защита и автоматика > Микропроцессорные реле

Терминалы РЗиА

<< < (5/10) > >>

AlexZhuk:

--- Цитировать ---На своих объектах имею ...
--- Конец цитаты ---
Ну ни фига у Вас зверинец  :)

--- Цитировать ---до сих пор по ним есть вопросы, на которые Шнайдер просит написать письмо с указанием марки, даты изготовления и девичьей фамилии матери.
--- Конец цитаты ---
Пользуясь случаем, задам такой вопрос. Нам тут 40-е SEPAM-ы попались с интересной особенностью. Две ячейки рядом, на одной подаешь ток в баранку МТЗНП - терминал видит его "один в один". В другой - с коэффициентом 1/10, то есть, в 10 раз меньший. Никаких коэффициентов там по умолчанию быть не должно. На неисправность непохоже. Местные светила РЗА, которые, в отличие от нас, с SEPAM-ами работают постоянно и достаточно давно, тоже не поняли, в чем прикол.
Может, у Вас такое было?

Iluha_rza:
Не было такова, но предположить можно,  что может быть дело в Ктт, какая стоит конфигурация ТТНП в sft.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---какая стоит конфигурация ТТНП в sft
--- Конец цитаты ---
В том-то и дело, что используемое ПО не способно менять там коэффициент. Если только наглухо прошито.

Iluha_rza:
Я имел ввиду ещё один момент, какие трансформаторы выбраны для 3Io, там в конфигурации можно несколько вариантов выбрать, например от трансформаторов тока фазной защиты.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Я имел ввиду ещё один момент, какие трансформаторы выбраны для 3Io
--- Конец цитаты ---
Мы этот момент тоже просекли, но в данном случае трансформаторы тока абсолютно идентичны.