Электрооборудование > Автоматические выключатели

Siemens Sirius

(1/2) > >>

Мишаня:
Доброго вечера, уважаемы форумчане. Имеется трехфазная сеть, от двух фаз которой напряжение подается на автоматический выключатель. От автомата питается трансформатор.
Собственно, два вопроса:
1. Для чего фаза B пропущена два раза через автомат?
2. Почему при обрыве нулевого проводника к установке этот автомат выбивает?
Фото самого автомата.

Sharfik:

--- Цитата: Мишаня от 02 Февраль 2023, 20:06:38 ---1. Для чего фаза B пропущена два раза через автомат?

--- Конец цитаты ---
В документации на автоматы защиты двигателей обычно приводится схема подключения однофазных потребителей через трехфазный автомат. У вас сделано по аналогии. Чтобы автомат работал правильно и был равномерный прогрев полюсов цепь прогоняют через все полюса.


--- Цитата: Мишаня от 02 Февраль 2023, 20:06:38 ---2. Почему при обрыве нулевого проводника к установке этот автомат выбивает?

--- Конец цитаты ---
Не зная схемы внутренней оборудования можно только гадать.

Мишаня:
Благодарю за ответ, теперь понятно про равномерный прогрев. От вторичных обмоток тр-ра питаются электронные блоки.

AlexZhuk:

--- Цитата: Мишаня от 02 Февраль 2023, 20:06:38 ---2. Почему при обрыве нулевого проводника к установке этот автомат выбивает?

--- Конец цитаты ---
А выбивает по отсечке или тепловой защите?

Мишаня:
По отсечке.