Электроснабжение > Распредустройства
Распредшкаф и питание от двух подстанций
maksim77:
Здравствуйте. Для питания оборудования на участке есть распредшкаф, к нему подходит питание с двух подстанций расположенных в разных частях корпуса здания. Получается в боксе находятся две гидростанции и каждая питается со своей ТП через общий распредшкаф. От каждой ТП приходит 3фазы 380 вольт с глухозаземленной нейтралью. Еще в шкаф приходит шина заземления с контура заземления рядом с боксом. Получается сейчас в шкафу две глухозаземленные нейтрали и заземление с контура на улице рядом с боксом. Имеет ли смысл соединить нейтрали и заземление и сделать систему TN или этого нельзя делать?
AlexZhuk:
Есть только одна проблема, которая может прилететь, если нейтрали соединить. Потенциалы на нулевых шинах разных подстанций могут быть неодинаковыми. В результате через точку их соединения потечет уравнительный ток.
У меня были даже случаи, когда соединение двух заземляющих устройств подстанций, расположенных на некотором удалении друг от друга, были не одинаковыми. что при определенных условиях создавало прецеденты для срабатывания земляной защиты на выведенных в ремонт и заземленных кабельных линиях.
mastaq:
может я не все и не так понял
но я бы ни в коем случае их не сращивал (вводы разных подстанций) в один распредшкаф
но наверное и проектанты и эксплуатационники у вас посильней меня будут.
но в любом случае, защищал бы их 4 полюсными выключателями, что бы ноль был отключен в случае обслуживания одной из них
AlexZhuk:
Я вот не один год пытаюсь вспомнить и систематизировать у себя в голове, зачем нужны автоматические выключатели и контакторы с 4-мя полюсами.
По-моему, это как раз один из таких случаев.
mastaq:
--- Цитата: AlexZhuk от 18 Февраль 2023, 01:07:24 ---Я вот не один год пытаюсь вспомнить и систематизировать у себя в голове, зачем нужны автоматические выключатели и контакторы с 4-мя полюсами.
По-моему, это как раз один из таких случаев.
--- Конец цитаты ---
почему то подумал о такой ситуации - трансформатор и генератор
есть устройство переключющее эти источники
и если 3 полюсный, то когда снимут в ремонт или украдут генератор, то нулевой (по сути рабочий) провод окажется голым, опасным для касания
в большинстве случаев при резерве генератором, мы устраиваем 4 полюсные выключатели
это конечно ответил не профессионально я, а по сути лишь