Электроснабжение > Общие вопросы

Нагрев контактных соединений

(1/2) > >>

Андрей_111:
Приветствую, форумчане. Не могу побороть нагрев контакта, зачищал, протягивал- помогло из аварийного дефекта перешло в развившейся (с 90градусов до 40). Хочу разобраться в вопросе, подскажите, как вы боретесь с контактами и, что посоветуете почитать по этой наболевшей у меня теме:) делитесь опытом! Он бесценен))

AlexZhuk:
Контакт чего с чем мы собираемся обсудить?

Андрей_111:
Жилы кабеля и трансформатор

mastaq:
часто \ иногда проблема внутри трансформатора. там не мало соединений. некоторые в масле и поэтому нагрев ощущается снаружи

AlexZhuk:

--- Цитата: Андрей_111 от 18 Февраль 2023, 16:34:41 ---Жилы кабеля и трансформатор

--- Конец цитаты ---
Все три или одна из них?
На стороне ВН или НН?
Трансформатор насколько загружен?
Жилы кабеля подключаются непосредственно к шпилькам? Не тянут их в сторону после подключения?
Запрессовка наконечников может быть некачественной.
Сопротивление обмоток постоянному току надо измерить, чтобы исключить вариант с внутренним перегревом из-за некачественного соединения выводов обмоток к проходным изоляторам.
И, кстати, откручиваете/прикручиваете гайки на шпильках трансформатора по всем правилам? Контрагайки ключом придерживаете, исключая проворот шпильки и раскручивание гаек внутреннего соединения?