Автор Тема: разделительный трансформатор  (Прочитано 1690 раз)

mastaq

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 315
  • Карма: +10/-7
    • Просмотр профиля
разделительный трансформатор
« : 15 Сентябрь 2025, 08:49:27 »
столкнулся при подключении к электросети. контейнер, холодильная камера. два сыетильника подключены через трансформатор 230\230
ранее у нас была стационарная схема и освещение было через трансформатор 230\24
этот контейнер мобильный и поэтому можно гадать, что возможно рассчет, что не будет хорошего местного заземлителя или то, что в морозильной камере будет конденсат
какие могли быть причины?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2968
  • Карма: +294/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: разделительный трансформатор
« Ответ #1 : 22 Сентябрь 2025, 05:14:23 »
Видел системы с системой заземления IT, но там трансформаторы для освещения 380/220В, так как нулевых проводников там не существует.
Наверное, у вас система IT четырехпроводная. Поэтому и трансформаторы такие: подключаются на две фазы и питают стандартное светотехническое освещение.
Это только версия. Надо схему смотреть.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 482
  • Карма: +61/-23
    • Просмотр профиля
Re: разделительный трансформатор
« Ответ #2 : 22 Сентябрь 2025, 14:23:43 »
Цитировать
какие могли быть причины?
Высота контейнера 2,5м. И судя по всему там присутствуют все условия помещения с особой опасностью поражения током.
Отсюда требования о применении разделения, УЗО, и т.п. смотря как трактовать какие пункты. Изолированная нейтраль и разделительный трансформатор 230/230В это идеальное решение.

Цитировать
ПУЭ п.1.1.13
2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
— сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
— токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
...
— возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий,
имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) — с другой;

3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий,
создающих особую опасность:
— особая сырость (см. 1.1.9);
..
— одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);