Sharfik:
Отсоединяете группы? То что вы хотите - дорого, увеличивает щит в 2 раза, и это опасно для людей. Рано или поздно ваши сотрудники, с большой вероятностью, забудут вернуть цепь в защищенный режим. Если у вас люди обходят 2000 щитов, то тут вопрос к организации работ и кол-ву персонала. Те же 15 минут на "дайте сохранить", можно сэкономить предупредив руководство персонала "мы к вам едем, будем через 30 минут.". Т.е. они должны знать, что в течении часа с 15:00 у них ничего работать не будет.

PS: Риторический - не требующий ответа.

AlexZhuk:

--- Цитата: mastaq от 02 Март 2023, 20:17:23 ---Время измеряется от начала протекания дифференциального тока до момента отключения УЗО. Максимальное время отключения составляет 200 мс

--- Конец цитаты ---
Это по каким нормам? У нас большинство под 300мс попадают

--- Цитата: mastaq от 02 Март 2023, 20:17:23 ---кстати, провожу проверки периодически и заметил, что время срабатывания в 0 градусов или 180, а так же токи срабатывания (в пределах нормы) это случайные числа. Т.е. повторите несколько раз измерения через неделю или месяц и получите другие значения

--- Конец цитаты ---
Вопрос: откуда тут взялись градусы?
Из личного опыта: время срабатывания и дифференциальный ток срабатывания всех попадающихся мне УЗО нисколько не изменяется во времени. Время порядка всегда намеряю 20-28 мс, это безумно мало по сравнению с нормой.
Что касается обсуждаемого вопроса. В нем уже содержится часть ответа на него

--- Цитировать ---что касается УЗО (только в Европе их более 900 миллионов)
--- Конец цитаты ---
Вы представляете, какие деньги придется выложить народу, если УЗО будут включать в себя какие-либо дополнительные "тестирующие" устройства? Да их никто покупать не будет.
Второй момент: усложнение конструкции ведет к снижению надежности устройства в целом.
Третий момент: вы никогда уверенно не дадите заключение о 100% исправности УЗО, если оно не сработает на отключение. Пусть в нем будет исправная электроника, но если в механике самого расцепителя будет дефект - никаким самотестированием он не выявится.
Если есть проблемы "подождите, сохраняемся" и тому подобные - это абсолютно решаемый вопрос. Заранее предупреждаем персонал о том, что будут производиться измерения с отключением питания. Это на совести тех людей, кто вас пригласил на объект. И вас это касаться не должно. Пусть их ответственный-безответственный бегает впереди вас по кабинетам и всем распоряжается.
Про сопротивление изоляции вам не случайно написали. В особо опасных помещениях ее вообще надо измерять раз в год. А это - отключение не только линий с УЗО. А полные измерения - это вообще всех потребителей по очереди вырубать, из розеток все долой. В общем - еще та движуха, поэтому непонятно, почему сам вопрос такой возник.
Что же касается необходимости отключения проводов от УЗО на время проведения измерений - купите прибор, который можно воткнуть в обычную розетку с заземляющим контактом и в два этапа все характеристики померить. С отключением, конечно. Например, Metrel MI-3102H, работа которого показана в этом фильме: Как проверить УЗО Фильм первый, правильный

Sharfik:
Он байпас хочет, как я понял. Чтобы на время проведения проверки байпасить цепь. Чтобы во обход работали люди. А ВДТ в этот момент будут тестировать. Под напряжением. Это все до первого трупика. В медицине другая история, IT используется даже чтобы операция не прерывалась, если пробой будет.