В инструкции к ПСЧ-4 рассказано, какими алгоритмами вычисляются параметры. Фото 1
Активная мощность высчитывается напрямую. Реактивная мощность получается вычитанием активной из полной мощности "по Пифагору". При этом класс точности ко ней ниже.
Почему ее не высчитать напрямую, как и активную? Ответ знают только разработчики. Но я догадываюсь почему.
Для начала приведу пример с замерами тока 2 светодиодных ламп. Одна с ККМ, форма тока напоминает синус, другая - без, форма тока в виде острых пиков, хуже чем у большинства импульсных БП. Осциллограммы делал в том году, они лежать в другой теме.
Ещё я не понимал, почему счетчик показывает очень странные значения для параллельно включенных иму. БП и активно-индуктивной нагрузки (усилитель, моторчик). Стрелка вектора полной мощности то находилась внизу (имп. бп), то сразу прыгала вверх (при подсоединении имп. бпи усилителя с тр-рным бп). Хотя по замерам устройств по отдельности она должна быть в центре справа (компенсация друг друга). Разобрался...
По сути счетчик измеряет:
1_активную_мощность
2_напряжение
3_ток
Остальное он вычисляет:
4_полная_мощность - 2_напряжение * 3_ток
5_реактивная_мощность - 4_полная_мощность минус 1_активная_мощность (по Пифагору)
6 коэф. мощности - (1_активная мощность/2_напряжение)/3_ток... 1 2 3
и, соответственно, вектор полной мощности исходя из коэф. мощн.
а направление... с обычной нагрузкой всё понятно, по правилам электротехники
а с нелинейной нагрузкой (имп. бп) - если ток в начале полупериода опережает напряжение (заряд накопительного конденсатора) - в 4-й ёмкостной квадрант
фото 2 и 3
если напряжение опережает (в дуговой лампе ДРВ разряд загорается после достижения некоторого, зависящего от температуры, напряжения) - в 1-й индуктивный квадрант. Хотя индуктивности в лампе нет. Но зато есть несинусоидальный ток. Который больше, чем расчетное значение 1_активная_мощность/2_напряжение
еще раз поясню, к чему привели мои наблюдения.
счетчик не меряет реактивную мощность, как таковую.
он меряет,
активную мощность, делит её на замеренное
напряжение, получает активную составляющую тока.
то есть такой ток, который потреблял бы резистор при такой мощности и синусоидальном напряжении.
далее делит его на замеренный
ток в сети (любой формы, счетчик измеряет true rms).
таким образом получает
коэф. мощности.неважно что в сети, лампы, моторы, конденсаторы, имп. бп, всё подряд.
и на основе этого коэф. мощн. вычисляет всё остальное, угол вектора полной мощности
отсюда и получаются такие бредовые замеры как
https://forum.rukilovolt.info/index.php/topic,1056.msg7565.html#msg7565то есть графа ВАр (реактивная мощность) полностью не соответствует реальности