Увеличение токов намагничивания

(1/2) > >>

AlexZhuk:
Коллеги, такая ситуация.
Вывели  ремонт сухой трансформатор. Провели ревизию, погоняли пыль. Измерили сопротивление изоляции и сопротивление обмоток постоянному току на рабочем положении ПБВ. Проверили релейку (терминал REF).
Включаем в работу - срабатывает МТЗ. считываем осциллограмму, на ней начало процесса намагничивания железа, с апериодической составляющей, как положено. Но ток в разы больше, чем обычно, и явно превышает уставку МТЗ. Походили, посмотрели, понюхали - ничего с виду плохого не нашли.
Включили повторно - трансформатор в работе. Снова снимаем осциллограмму - картинка в норме, ток небольшой.
Вопрос в следующем, что это было? Раньше такого не случалось. 

Sharfik:
А можно уточнить, температура в помещении при этом всем всегда была одинаковая?

AlexZhuk:

--- Цитата: Sharfik от 01 Апрель 2023, 20:04:17 ---А можно уточнить, температура в помещении при этом всем всегда была одинаковая?

--- Конец цитаты ---
Конечно, камера трансформатора немного остыла, так как двери ее выходят на улицу, а там работали люди. Но температура обмоток до уличной температуры упасть не успела.

Алексaндр:
Может в цепи разъединителей был плохой контакт на одной из фаз?

Андрей Ч.:
Добрый день. У нас была следующая ситуация. Обрабатывали сухой трансформатор мощностью 2500 кВА,  при измерении потерь холостого хода обнаружилось что мощность ХХ превышает паспортную на 33%, остальные параметры трансформатора были в норме. Через месяц эксплуатации была повторно измерена мощность ХХ и она оказалась уже на 19% выше паспортной. Последние измерения мы провели через 5-ть месяцев после начала эксплуатации, мощность потерь ХХ и паспортные данные имели расхождения всего 6%. Возможно имеет место начальная магнитная индукция, не зря же при измерении ВАХ прибором Ретом-21 в конце проведения испытаний он их размагничивает.