Релейная защита и автоматика > Измерительные трансформаторы тока
обратное включение тт
Станислав:
думал получится свой рет3000 собрать чтобы прогружать автоматы..недавно день ТБ у нас проводили - ваше видео показывали (Казахстан) спасибо
Sharfik:
--- Цитата: Станислав от 14 Апрель 2023, 13:23:40 ---думал получится свой рет3000 собрать чтобы прогружать автоматы..недавно день ТБ у нас проводили - ваше видео показывали (Казахстан) спасибо
--- Конец цитаты ---
А где видео?
PS: Любая попытка сэкономить ни к чему хорошему не ведет
Станислав:
на ютубе канал Алекс Жук
Андрей Ч.:
Лет 15 назад провели такой опыт: во вторичную обмотку ТТ 3000/5 от РУ-0,4 кВ подали напряжение от ЛАТРа (ток во вторичной цепи был в пределах 5..9 ампер), первичную цепь ТТ закорачиваем на испытуемый автоматический выключатель. Правило получается одно: чем меньше сопротивление первичной цепи-тем больше ток. Поэтому чем короче и толще провода-тем больший ток получите. Таким образом мы смогли прогрузить тепловой расцепитель 250А (получили ток 600..700 ампер).
AlexZhuk:
В принципе, тут законам физики ничего не противоречит. Больше сопротивление - меньше ток. А на таких токах и миллиомы величина существенная.
Провод на вторичке тонковат, чтобы на него подать большой ток. А напряжение ограничено определенной величиной, связанной с порогом насыщения магнитопровода. В итоге получается, что подвести мощность можно достаточно ограниченную.
Честно говоря, даже в голову не приходило, что так можно сделать. Жалко, в том году несколько трансформаторов тока сжег в костре за ненадобностью никому.
А то руки зачесались провести самому такой эксперимент с оформлением в фильм.
Навигация
Перейти к полной версии