Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления

заземление зарядной станции электромобилей

<< < (2/3) > >>

mastaq:

--- Цитата: mastaq от 07 Июнь 2023, 16:26:22 ---
Напомните название законодательства и пункт, где это написано.

--- Конец цитаты ---

последний абзац

1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).

Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются.

Повторные заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока должны быть выполнены при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не должны иметь металлических соединений с подземными трубопроводами

AlexZhuk:

--- Цитата: mastaq от 07 Июнь 2023, 16:32:54 ---Повторные заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока должны быть выполнены при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не должны иметь металлических соединений с подземными трубопроводами

--- Конец цитаты ---
Тогда таки да, соединение с ГЗШ здания не подходит по двум параметрам.
1. Требуются отдельные заземлителями.
2. С трубопроводами правильно выполненная ГЗШ соединяется непременно. Но и если не соединяется. то у жильцов обязательно где-то контачит.

Алексaндр:
Глубоко не вникал, но существуют некие блуждающие токи

mastaq:
но, с другой стороны, в сегодняшнем доме все электроприборы они внутри DC
именно поэтому, вот уже 20 лет мы применяем УЗО А и даже В
т.е. в доме много утечек не синусоидальных, но не мешает быть единому заземлителю и подключаться к трубопроводам

AlexZhuk:

--- Цитата: mastaq от 08 Июнь 2023, 17:52:06 ---т.е. в доме много утечек не синусоидальных, но не мешает быть единому заземлителю и подключаться к трубопроводам

--- Конец цитаты ---
Полагаю, это другое. И ничто по сравнению с мощностями, требуемых для массовой зарядки аккумуляторов.
А по сути данные вопросы, полагаю, никто не исследовал. А посему... работаем по правилам.