Электроснабжение > Общие вопросы

Проверка кабеля на динамическую и термическую стойкость?

<< < (3/3)

Минаков Максим:

--- Цитата: AlexZhuk от 07 Июнь 2023, 22:01:28 ---
--- Цитата: engineer_ от 07 Июнь 2023, 09:15:26 ---а как такой ток может быть на кабеле? предохранитель перегорит уже при токе 2,88kA через 0,024c
если я правильно понимаю что у нас не может быть ток больше чем максимальная уставка предохранителя

--- Конец цитаты ---
Если мы оцениваем термическую устойчивость кабельной линии, то должны знать расчетный ток КЗ в конце ее. Как вариант - измерение сопротивления петли фаза-нуль в этой точке, но нам нужен самый максимальный ток для данных расчетов. То есть - ток междуфазного КЗ. Точнее - трехфазного, он самый могучий.
Затем, если речь идет о предохранителе, надо по его характеристике выяснить, за какое время при данном токе он перегорит. Не факт, что в конце линии будет 2,88кА. Как показала практика измерений, может быть и даже 200А. Все зависит от удаленности от источника питания (трансформатора), сечений кабелей.
И вот, когда мы узнаем время протекания тока и его величину, то из этого и рассчитываем.
что же касается динамической стойкости кабельной линии, то что-то мне подсказывает, что это бредовая величина. Не слышал раньше, что для КЛ это понятие существовало. Про шины - да, там есть чему ломаться при деформации в результате динамических усилий - изоляторам. Автоматические выключатели - да, для них эти токи указываются производителями. Но для кабеля - .... может, я чего-то подзабыл из теории?

--- Конец цитаты ---

Вообще, да, на динамическую стойкость проверяются только жёсткие конструкции. Но если немного отойти от темы, то при большом токе КЗ и большом сечении кабеля, который в свою очередь закреплён на опоре или изоляторе, этот кабель может с лёгкостью вырвать с корнями.

AlexZhuk:

--- Цитата: Минаков Максим от 08 Июнь 2023, 22:42:11 ---Но если немного отойти от темы, то при большом токе КЗ и большом сечении кабеля, который в свою очередь закреплён на опоре или изоляторе, этот кабель может с лёгкостью вырвать с корнями.

--- Конец цитаты ---
Не раз слышал, что при прохождении токов КЗ высоковольтные кабели начинают извиваться на полках, как змеи.
Один из работников электроцеха, в котором я начинал свою производственную деятельность, в этом убедился, когда в кабельном подвале сидел на полке с кабелями. На противоположной полке он устанавливал кабельную муфту. И тут где-то коротнуло. Один из кабелей, на котором он сидел, активно зашевелился. В итоге кабельщик быстро и легко вышел из канала через люк ,в который изначально не помещался из-за собственных немалых габаритных размеров.

Минаков Максим:

--- Цитата: engineer_ от 07 Июнь 2023, 09:15:26 ---
--- Цитата: Минаков Максим от 06 Июнь 2023, 22:50:02 ---Термическая стойкость проверяется по величине тока КЗ и времени его протекания, пока защита не отключить. А для расчёт динамической стойкости необходимо знать ударный ток КЗ.

--- Конец цитаты ---
ударный ток КЗ я не рассчитывал, и если честно слабо представляю себе как это "корректно" сделать,
у нас шка MCC, в шкафу вводной автомат на 400A, питание на наш шкаф идет от заказчика, что у него там не известно.
Что нужно запросить у заказчика чтобы посчитать ток К.З.?

а как такой ток может быть на кабеле? предохранитель перегорит уже при токе 2,88kA через 0,024c
если я правильно понимаю что у нас не может быть ток больше чем максимальная уставка предохранителя

--- Конец цитаты ---

Если хотите заморочиться, то запросите у заказчика расчётный ток КЗ у вас на вводном автомате, а дальше уже по известным формулам, которые есть в интернете и книгах по расчётам систем электроснабжения, находим сопротивление системы, сопротивление элементов цепи до нужной вам точки и считаем ток КЗ, термическое действие тока и тд. С динамической стойкостью я бы не заморачивался.

А что касается вашего терминала, то возможно он считает по длительно-допустимому току. Потому что для кабеля сечением 25 мм2, такой ток явно меньше 160 А. Вот он вам и советует использовать большее сечение.

blastbeat:

--- Цитата: engineer_ от 06 Июнь 2023, 11:44:37 ---
--- Цитата: AlexZhuk от 06 Июнь 2023, 08:17:56 ---А кто это у нас в современном мире в МСС для защиты электродвигателя ставит предохранитель, а не автоматический выключатель защиты двигателя?

--- Конец цитаты ---
Вы удивитесь, но есть еще такие "компании" которые так делают. Ставят предохранители плюс тепловое реле, вместо того чтобы поставить автомат с тепловой защитой.

--- Конец цитаты ---
Ну предохранитель в ответственных установках предпочтительнее будет. Предохранитель, если он правильно подобран, обеспечивает отключение быстрее автомата. При этом с соблюдением разных специфических условий. По стоимости - некоторые "узкопрофильные" предохранители стоят дороже автоматов, хотя большинство - дешевле. Недостаток в сравнении с автоматом и в том, что если перегорел то нужно менять.

Конкретно в этом случае

--- Цитата: engineer_ от 05 Июнь 2023, 15:36:55 ---в MCC установлен предохранитель gG Siemens 3NA3836 (160A) и тепловое реле 3RB30461XB0 (32-115A)

--- Конец цитаты ---
предохранитель заточен под кабельную линию. Двигатели защищают предохранителями gM или аМ. Возможно, при КЗ в двигателе gG может и не отработать корректно.