Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления
кто и как забивает
bormotovs:
почему сейчас есть установленная система защитного контура,все кого не возьми забивают треугольник ,а на вопрос почему .ответа дать не могут
AlexZhuk:
Сам недоумеваю: кто его придумал? По теории, ЗУ из трех штырей, забитых в линию, имеет меньшее сопротивление, нежели при заколачивании их в треугольник.
То ли кому-то места не хватало, то ли дизайн участка портить не хотелось, то ли так копать меньше.
И главное: весь интернет забит фотками таких ЗУ и почти все статьи на эту тему написаны, с опорой на такой метод расположения вертикальных заземлителей.
Levandr:
--- Цитата: bormotovs от 02 Февраль 2019, 15:22:33 ---вопрос почему .ответа дать не могут
--- Конец цитаты ---
Один аргумент у них есть: если разорвется одна сторона у треугольника то другие будут работать.
Но по моему это слабый аргумент.
AlexZhuk:
--- Цитировать ---Но по моему это слабый аргумент.
--- Конец цитаты ---
Особенно, если учесть, что коррозия металла в этой конструкции происходит одновременно на всех сторонах. А порвать полосу можно только экскаватором. Давно я у себя во дворе не видел экскаватора ;D
Хот нет, видел. Только это были двое с лопатами: я и сын.
Delta:
Мы сделали приблуду на электроотбойник, чтобы на кругляк ставить и с лесов 3-метровые электроды загонять Контур обычно проектируем линейный и корректируем количество электродов после измерений на месте