Расчет автомата защиты асинхронного двигателя.

<< < (3/4) > >>

Sharfik:

--- Цитата: dred3377 от 19 Июнь 2023, 18:27:14 ---Прочитал ваш пост еще раз внимательно.Основная суть понятна.О ней я писал в своем посте выше.Что мы защищаем кабель от перегрузки а не сам ЭП.ЭП защитит тепловое реле двигателя.Но я не могу понять работы АВ при токах кз с учетом +-20% погрешности расцепителя.Привожу пример что АВ ВА88-32 3Р 80А 25кА IEK где у него в паспорте указано что Электромагнитный расцепитель токов короткого замыкания должен вызывать размыкание выключателя с погрешностью +-20 % от значения тока срабатывания токовой уставки в соответствии с таблицей 1. в таблице указано 10in то есть как я понимаю берем 80*10=800А 800+20%= 960А и далее 800-20%=640А получается что диапазон сработки ЭМР от 960-640А привожу ВТХ этого АВ думаю я правильно ее построил.Если правильно то получается что 8-10in это и есть эти 20% погрешности.Получается при токах 640А ЭМР сработает за 0,04c а при токах 960А за 0,02cек

--- Конец цитаты ---
Мое мнение, переводя на человеческий язык с корявого - они не могут гарантировать ток КЗ конкретный. Он где то в диапазоне, но не известно точно где. Зависит от конкретного аппарата, температуры окружающей. Степени "прогрева" АВ. Первое или второе за час срабатывание у него. Только у электроники можно конретизировать диапазон хоть как то, у электромеханических систем сложно попасть.
Для свое спокойствия лучше считать ток КЗ, хотя бы однофазный. И сравнивать его с верхней планкой. Если он ниже чем диапазон АВ, то брать АВ с электронным расцепителем где можно выдержку подстроить и ток КЗ.


--- Цитата: Алексaндр от 19 Июнь 2023, 21:35:48 ---Не в нормальном, а в номинальном. То есть один известный блогер ютубер набрал на дин-рейку автоматы С63 различных производителей, соединил последовательно, и запитал током 63А на продолжительное время, при этом некоторые АВ разогрелись до +100с градусов. Температура измерялась тепловизором.

--- Конец цитаты ---
Значит у нагревшихся проблемы с качеством. Для удешевления использовали медь худшего качества/сечения. Даже на малых токах бывает не нагрев, а дребезг АВ из-за пыли внутри, плохой сборки.

Алексaндр:

--- Цитата: Sharfik от 20 Июнь 2023, 15:43:56 ---
Значит у нагревшихся проблемы с качеством. Для удешевления использовали медь худшего качества/сечения. Даже на малых токах бывает не нагрев, а дребезг АВ из-за пыли внутри, плохой сборки.

--- Конец цитаты ---
В АВ есть да расцепителя, один эл.магнитный на кз, второй биметаллический тепловой на превышение номинального тока. Вот последний попросту является активным нагревательным элементом.


--- Цитата: AlexZhuk от 20 Июнь 2023, 01:17:32 ---Найдите ссылку на видео

--- Конец цитаты ---
https://youtu.be/hsV5tOx-2v4

AlexZhuk:

--- Цитата: Алексaндр от 20 Июнь 2023, 20:12:59 ---
--- Цитата: AlexZhuk от 20 Июнь 2023, 01:17:32 ---Найдите ссылку на видео

--- Конец цитаты ---
https://youtu.be/hsV5tOx-2v4

--- Конец цитаты ---
Вот сегодня тестировал С2 от ИЭК Ва47-29 старого образца. Ток 2,3А, температура на биметаллической пластине не отличается от комнатной, температура катушки - 50 градусов.
В видео что-то не так. Не исключено, что коэффициенты на тепловизоре выставлены не верно. У него же все они "греются". Да при 90 градусов их рукой трогать нельзя - ожоги сразу же будут. вы когда-нибудь обжигались об модульный автомат, находящийся в работе? Я что-то нет.
Вы представляете, какая тогда температура должна быть в щитке? Это же ни одна изоляция не выдержит, все поплавится.
Чувак реально пурги нагнал.

dred3377:

--- Цитата: Sharfik от 20 Июнь 2023, 15:43:56 ---
--- Цитата: dred3377 от 19 Июнь 2023, 18:27:14 ---Прочитал ваш пост еще раз внимательно.Основная суть понятна.О ней я писал в своем посте выше.Что мы защищаем кабель от перегрузки а не сам ЭП.ЭП защитит тепловое реле двигателя.Но я не могу понять работы АВ при токах кз с учетом +-20% погрешности расцепителя.Привожу пример что АВ ВА88-32 3Р 80А 25кА IEK где у него в паспорте указано что Электромагнитный расцепитель токов короткого замыкания должен вызывать размыкание выключателя с погрешностью +-20 % от значения тока срабатывания токовой уставки в соответствии с таблицей 1. в таблице указано 10in то есть как я понимаю берем 80*10=800А 800+20%= 960А и далее 800-20%=640А получается что диапазон сработки ЭМР от 960-640А привожу ВТХ этого АВ думаю я правильно ее построил.Если правильно то получается что 8-10in это и есть эти 20% погрешности.Получается при токах 640А ЭМР сработает за 0,04c а при токах 960А за 0,02cек

--- Конец цитаты ---
Мое мнение, переводя на человеческий язык с корявого - они не могут гарантировать ток КЗ конкретный. Он где то в диапазоне, но не известно точно где. Зависит от конкретного аппарата, температуры окружающей. Степени "прогрева" АВ. Первое или второе за час срабатывание у него. Только у электроники можно конретизировать диапазон хоть как то, у электромеханических систем сложно попасть.
Для свое спокойствия лучше считать ток КЗ, хотя бы однофазный. И сравнивать его с верхней планкой. Если он ниже чем диапазон АВ, то брать АВ с электронным расцепителем где можно выдержку подстроить и ток КЗ.


--- Цитата: Алексaндр от 19 Июнь 2023, 21:35:48 ---Не в нормальном, а в номинальном. То есть один известный блогер ютубер набрал на дин-рейку автоматы С63 различных производителей, соединил последовательно, и запитал током 63А на продолжительное время, при этом некоторые АВ разогрелись до +100с градусов. Температура измерялась тепловизором.

--- Конец цитаты ---
Значит у нагревшихся проблемы с качеством. Для удешевления использовали медь худшего качества/сечения. Даже на малых токах бывает не нагрев, а дребезг АВ из-за пыли внутри, плохой сборки.

--- Конец цитаты ---
У вас есть упрощенная методика расчета токов однофазных кз?Кроме ГОСТ 28249-93.

Алексaндр:

--- Цитата: AlexZhuk от 20 Июнь 2023, 22:26:10 ---тестировал С2 . Ток 2,3А, температура на биметаллической пластине не отличается от комнатной, температура

--- Конец цитаты ---
И как по вашему должна сработать тепловуха, если она не нагревается?