Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления

повторные заземлители

(1/2) > >>

mastaq:
добрый день
в ПУЭ 1.7.92 сказано, что
 Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтраль 4 ом включая повторные заземлители,
Сопротивление заземления, к которому непосредственно присоединяют нейтраль 30 ом ;)
есть еще 1.7.95 но не суть
вот имеем воздушную линию, питает деревню. сопротивление заземлителя нейтрали 30 ом
 а повторные все (а это и сопротивления подключенных потребителей и на столбах, ведь невозможно их отделить) должно быть до 4. но так случилось, что один из соседей сделал у себя сопротивление фундаментное и подключил все естественные заземлители и вышло у него сопротивление 0.1 ома (поумничал)

общее  сопротивление, которое должно быть до 4 ом  необходимо обеспечивать с учетом использования всех заземлителей, присоединенных к PEN (РЕ)  проводнику и это не арифметическое сложение, а как нам обьясняют сопротивления /(заземлители) они параллельны. следовательно их сумма будет меньше меньшего, менрьше 0.1 ома
поэтому, наверное этот сосед становится главным в селе и наши токи больше никогда не попадут на заземлитель непосредственно присоединяют нейтраль. не очень здоровая ситуация будет и для напряжения прикосновения. так же становится очень важным в случае обрыва нейтрали, по какую сторону от обрыва окажется этот сосед. или все обстоит не так?

Sharfik:
Чем меньше тем лучше. Ток должен куда то уйти, чтобы сработало УЗО или АВ по КЗ. Чем меньше сопротивление будет на пути утечки, тем лучше для дальнего "дома".
Но частый дом в таких расчетах не надо учитывать, только проектное решение по повторному заземлению на ВЛ.

AlexZhuk:

--- Цитата: mastaq от 24 Июнь 2023, 14:54:15 ---общее  сопротивление, которое должно быть до 4 ом  необходимо обеспечивать с учетом использования всех заземлителей, присоединенных к PEN (РЕ)  проводнику и это не арифметическое сложение, а как нам обьясняют сопротивления /(заземлители) они параллельны. следовательно их сумма будет меньше меньшего, менрьше 0.1 ома

--- Конец цитаты ---
На самом деле так не будет, мне кажется

mastaq:
мы рассуждаем о высоком, а вот под ногами что, я затрудняюсь понять
поэтому возвращаюсь и повторяюсь
предположим есть трансформатор и заземлитель нейтрали. отходит ВЛ и есть несколько повторных заземлителей на опорах. по пути она (ВЛ) питает дом, где на СИП подключен заземлитель (заземление PEN на вооде в здание) и дальше наш дом и тоже с заземлителем
нормы сопротивлений соблюдены. теперь, множество статей, диссертаций и другого о соотношении, сочетании заземления нейтрали и повторных. особенно на случай отгорания PEN
и тут я не понимаю
- наши с соседом заземлители, они тоже повторные в этих рассуждениях?
- если оторвется PEN то все заземлители до обрыва, они параллельны заземлителю нейтрали , а все что за разрывом?
- параллельно нашей улице, идет еще одна линия ВЛ, от этого же трансформатора, так ведь и ее заземлители участники этого спора, ведь они подключены  туда же
- ведь ток от нашего заземлителя дома, необязательно прямиком пойдет к нейтрали, а ведь по земле (которая не имеет сопротивления) может пойти к какому либо заземлителю и в противоположну сторону?

вот к примеру одна из теорий и я ее не могу понять практически, для случая который описал, к примеру
https://www.susu.ru/sites/default/files/dissertation/01text_diss_0.pdf

Sharfik:
Повторю - частные дома при рассмотрении системы заземлителей ВЛ не учитываются.
Диссертация не имеет никакого отношения к уголовному делу, которое заведут на того, кто будет проектировать или строить в нарушении нормативки действующей. Читать можно сколько угодно, выполнять только согласно пунктам норматива.


--- Цитировать ---- наши с соседом заземлители, они тоже повторные в этих рассуждениях?
- если оторвется PEN то все заземлители до обрыва, они параллельны заземлителю нейтрали , а все что за разрывом?
- параллельно нашей улице, идет еще одна линия ВЛ, от этого же трансформатора, так ведь и ее заземлители участники этого спора, ведь они подключены  туда же
- ведь ток от нашего заземлителя дома, необязательно прямиком пойдет к нейтрали, а ведь по земле (которая не имеет сопротивления) может пойти к какому либо заземлителю и в противоположну сторону?

--- Конец цитаты ---
1) Нет.
2) Будет заземлитель за разрывом. С другими характеристиками тока замыкания
3,4) Не надо это все обсуждать и думать об этом.  Начертите схему электрическую, сделайте схему замещения, рассчитайте систему если переживаете за это.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии