добрый день
в ПУЭ 1.7.92 сказано, что
Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтраль 4 ом включая повторные заземлители,
Сопротивление заземления, к которому непосредственно присоединяют нейтраль 30 ом
есть еще 1.7.95 но не суть
вот имеем воздушную линию, питает деревню. сопротивление заземлителя нейтрали 30 ом
а повторные все (а это и сопротивления подключенных потребителей и на столбах, ведь невозможно их отделить) должно быть до 4. но так случилось, что один из соседей сделал у себя сопротивление фундаментное и подключил все естественные заземлители и вышло у него сопротивление 0.1 ома (поумничал)
общее сопротивление, которое должно быть до 4 ом необходимо обеспечивать с учетом использования всех заземлителей, присоединенных к PEN (РЕ) проводнику и это не арифметическое сложение, а как нам обьясняют сопротивления /(заземлители) они параллельны. следовательно их сумма будет меньше меньшего, менрьше 0.1 ома
поэтому, наверное этот сосед становится главным в селе и наши токи больше никогда не попадут на заземлитель непосредственно присоединяют нейтраль. не очень здоровая ситуация будет и для напряжения прикосновения. так же становится очень важным в случае обрыва нейтрали, по какую сторону от обрыва окажется этот сосед. или все обстоит не так?