Релейная защита и автоматика > Измерительные трансформаторы напряжения
Проверка правильности сборки схемы вторичных обмоток в треугольник
AlexZhuk:
У меня получилось вот так:
Вывод: в сети с изолированной нейтралью при номинальном напряжении каждой фазы дополнительной обмотки трансформатора напряжения, равному 100/3 В, в режиме полного замыкания на землю одной фазы на выходе разомкнутого треугольника - 100 В.
;D ;D ;D Надо коэффициенты на БМРЗ поправить. Там чистяком 100/3 стоит, а это - неправда!
Ник Никм:
Спасибо) Будем ждать следующих ваших обучающих уроков :)
Навигация