Релейная защита и автоматика > Измерительные трансформаторы напряжения

Проверка правильности сборки схемы вторичных обмоток в треугольник

<< < (2/2)

AlexZhuk:
У меня получилось вот так:

Вывод: в сети с изолированной нейтралью при номинальном напряжении каждой фазы дополнительной обмотки трансформатора напряжения, равному 100/3 В, в режиме полного замыкания на землю одной фазы на выходе разомкнутого треугольника - 100 В.

 ;D ;D ;D Надо коэффициенты на БМРЗ поправить. Там чистяком 100/3 стоит, а это -  неправда!

Ник Никм:
Спасибо) Будем ждать  следующих ваших обучающих уроков :)

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии