Sharfik:

--- Цитата: blastbeat от 12 Июль 2023, 13:31:47 ---Если есть возможности руководствоваться данными завода-изготовителя конкретного кабеля - то это идеальный вариант.

--- Конец цитаты ---
Плохая практика. В нормативке максимально допустимый ток для проводников ниже, чем в каталоге. Если брать по каталогу изготовителя, то мы лишаем себя подстраховки. Плюс можем взять один завод, а купят от другого. Брать по каталогу имеет смысл только те марки, которые по ПУЭ не проходят.

blastbeat:
Я про варианты как у всяких НИИ - есть контракт с конкретным заводом, он поставляет кабели и документацию на них