Электрооборудование > УЗО и дифференциальные автоматы

Сработка дифавтомата (узо) во время грозы в мобильном доме.

<< < (4/5) > >>

AlexZhuk:

--- Цитата: Sharfik от 08 Август 2023, 16:48:23 ---Собрано по этой схеме? Прям один в один? Если да, то у вас косяк подключения первой линии. Фаза берется до УЗО, ноль после. Оно в идеале должно срабатывать постоянно, даже не в грозу. Или все же другая схема и ищем дальше?

--- Конец цитаты ---
Мне кажется, что ее уже переделали. Иначе бы не включились. Не думаю, что сигнализация в дежурном режиме берет менее десяти миллиампер (навскидку).

AlexZhuk:
Набрал тут в поисковике данную проблему, и оказалось, что автор поста не одинок https://elektroshkola.ru/forum/uzo/vybivaet-uzo-v-grozu/?ysclid=ll2tl7dr29539030300
Действительно, проблема существует. И ей причиной - попадание молнии или удары рядом с ВЛ. Полагаю, все равно, какого класса напряжения.
Есть мнение, что надо рассмотреть вопрос внедрения УЗИП, но их надо ставить в комплексе. Один УЗИП на вводе в вагончик ничего не решит. Требуется, чтобы вся сеть 0,4кВ были ими охвачена.

Sharfik:
Посмотрел еще раз схему - один несчастный ВДТ на 30мА для приличного набора нагрузок. Там у него утечка и так присутствует от них всех. Возможно 100мА будет нормально себя вести, но это проверять надо. Ставить 30мА на такой набор потребителей перебор, ИМХО. Хотя бы два на свет и розетки.

AlexZhuk:

--- Цитата: Sharfik от 10 Август 2023, 15:33:39 ---Посмотрел еще раз схему - один несчастный ВДТ на 30мА для приличного набора нагрузок. Там у него утечка и так присутствует от них всех. Возможно 100мА будет нормально себя вести, но это проверять надо. Ставить 30мА на такой набор потребителей перебор, ИМХО. Хотя бы два на свет и розетки.

--- Конец цитаты ---
А не поэтому у них при проверке оно сработало при 14мА? Если проверяли без демонтажа, воткнув прибор в розетку, то вполне возможно, что смерили чушь: ток, создаваемый прибором плюс ток фоновой утечки по кабелям.
Любопытно узнать у автора поста метод проверки.
Но на самом деле не думаю, что это так просто. Люди на форуме пишут, что даже нагрузки все автоматами отключали. Все равно срабатывало при грозе. Так что проблема существует.

AlexLogic:
Да проверяли, сработку УЗО проверяли через розетку, так как  не было возможности долго отключения,   там командный пункт, плюс узел связи, у которого как выяснилось всего 15 минут запаса батарей, с расчетом на резервированный ввод наверное. 
Схема конечно собрана несколько иначе,  автор схемы хотел показать что сигнализация до узо,  так как на это сильно обращают внимание проверяющие .
прошел месяц и полет нормальный, гроз пока не было, возможно и не будет до след лета.