Релейная защита и автоматика > Измерительные трансформаторы тока
ВАХ Трансформаторов тока
Алексей 189:
День добрый! Может кто подскажет в чем проблема... При снятии ВАХ на новых ТТ ТОЛ-НТЗ-10-01 Ретомом-21 на Источнике 3 предел 250В 8А. При поднятии тока от 0,15 до 2-х ампер все хорошо, затем увеличивается только напряжение, а ток остается 2,3-2,6А (невозможно увеличить ).
AlexZhuk:
--- Цитировать ---ТОЛ-НТЗ-10-01
--- Конец цитаты ---
Вот недавно точно на таких же снимал. РЕТОМ-21. Проблем не видел.
1. Предел переключать пробовали?
2. Добавочные сопротивления на РЕТОМ- е не включены?
3. Проверка чистая, с клемм ТТ, не с клеммника токовых цепей в ячейке?
4. Обе обмотки себя ведут одинаково?
5. Сеть, куда включен РЕТОМ, нормальная?
Фу-у-у, все, идеи пока закончились.
Алексей 189:
Ранее уже работали с такими ТТ проблем тоже не было...Предел переключали,добавочные сопротивления НЕ включали, ТТ "голый", обмотка 1И1 1И2 дает поднять ток до 2,6А, а 2И1 2И2 до 1,7А , нпряжение сети 233В. Грешили на Ретом, но попробовали на ТТ ТОЛ-10 200/5 и ТПЛ-10 100/5 все прекрасно снимается.
AlexZhuk:
Он у вас один такой, или партия из двух и более штук? Свежекупленный?
Алексей 189:
3 штуки установлены в ПКУ-10, новые два 18.05.20г изготовления и один 06.04.20г.
Навигация
Перейти к полной версии