Релейная защита и автоматика > Измерительные трансформаторы тока

ВАХ Трансформаторов тока

<< < (2/8) > >>

Juventino:
Покурите: http://rzia.ru/topic5590-ne-poluchaetsya-snyat-vakh-tt.html

Думаю ситуация идентичная

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Думаю ситуация идентичная
--- Конец цитаты ---
В этой ситуации как раз и сработала одна из предлагаемых мною версий. Мало напряжения.
На прежней работе для 4000/5 в сетях 6кВ применяли схему с двумя ЛАТРами и подключением их к 380В. Иначе тоже не давились.

Минаков Максим:

--- Цитата: AlexZhuk от 04 Февраль 2019, 18:38:51 ---
--- Цитировать ---Думаю ситуация идентичная
--- Конец цитаты ---
В этой ситуации как раз и сработала одна из предлагаемых мною версий. Мало напряжения.
На прежней работе для 4000/5 в сетях 6кВ применяли схему с двумя ЛАТРами и подключением их к 380В. Иначе тоже не давились.

--- Конец цитаты ---

Для снятия ВАХ с ТТ 1000/1 используем милиамперметр. При 200 В около 20 мА.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---При 200 В около 20 мА.
--- Конец цитаты ---
Никогда с одноамперниками не сталкивался. И вот у них при таких параметрах уже полноценная ВАХ выстраивается, с подъемом и почти горизонтальным участком?

AlexZhuk:

--- Цитата: Juventini от 04 Февраль 2019, 15:54:39 ---Покурите: http://rzia.ru/topic5590-ne-poluchaetsya-snyat-vakh-tt.html

Думаю ситуация идентичная

--- Конец цитаты ---
Эх, нормальный модератор снес бы ссылку с мясом, чтобы народ с форума не уходил по ней. Но не могу, рука не поднимается. Хороший РЗА-шный форум, лучше некоторых (перечислять не буду). По многим показателям, в том числе по отношению к спрашивающей публике.
Все, реклама сторонних ресурсов закончилась.