Руководящие документы > Изменения в ПТЭЭП

В связи с новым выходом ПТЭЭП какая периодичность проверки заземления должна быт

(1/3) > >>

dred3377:
Добрый день друзья.Скажите пожалуйста в связи с выходом новых правил какая периодичность проверки контура заземления должна быть на ОПО?А так же проверка изоляции и петли фазы ноль.На какие документы теперь ориентироваться?

Sharfik:
https://forum.rukilovolt.info/index.php/topic,1218.0.html

dred3377:

--- Цитата: Sharfik от 06 Август 2023, 18:31:26 ---https://forum.rukilovolt.info/index.php/topic,1218.0.html

--- Конец цитаты ---
Прочитал статью и если я правильно понял то те разделы что не вошли в новый ПТЭЭП должны проводить эксплуатацию указанного оборудования следует выполнять в объеме, предусмотренном в ПТЭЭСС.Но в  ПТЭЭСС о периодичности проверки контура заземления не сказано не слово.

Sharfik:
Сошлись тогда на РД, если по нему проектируешь.


--- Цитировать ---Согласно РД 34.21.122-87 п.1.14. Проверка состояния устройств молниезащиты должна производиться для зданий и сооружений I и II категорий I раз в год перед началом грозового сезона, для зданий и сооружений III категории — не реже I раза в 3 года. Проверке подлежат целость и защищенность от коррозии доступных обзору частей молниеприемников и токоотводов и контактов между ними, а также значение сопротивления току промышленной частоты заземлителей отдельно стоящих молниеотводов. Это значение не должно превышать результаты соответствующих замеров на стадии приемки более чем в 5 раз (п. 1.13). В противном случае следует проводить ревизию заземлителя.
--- Конец цитаты ---

Beily:

--- Цитата: dred3377 от 07 Август 2023, 17:58:03 ---
--- Цитата: Sharfik от 06 Август 2023, 18:31:26 ---https://forum.rukilovolt.info/index.php/topic,1218.0.html

--- Конец цитаты ---
Прочитал статью и если я правильно понял то те разделы что не вошли в новый ПТЭЭП должны проводить эксплуатацию указанного оборудования следует выполнять в объеме, предусмотренном в ПТЭЭСС.Но в  ПТЭЭСС о периодичности проверки контура заземления не сказано не слово.

--- Конец цитаты ---

Выдержка из "Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2022 № 70433":

--- Цитировать ---7. При эксплуатации электроустановок потребитель должен обеспечить:
...
м) проведение испытаний электрооборудования в соответствии с пунктом 26 и главами VI - XI Правил;
...
8. Потребителем организационно-распорядительным актом должна быть определена организационная структура управления электроустановками, распределены границы эксплуатационной ответственности и функции по обслуживанию и контролю за техническим состоянием ЛЭП, оборудования, устройств, зданий и сооружений электроустановок между структурными подразделениями и должностными лицами потребителя - юридического лица, определены должностные обязанности персонала, отвечающего за эксплуатацию и контроль состояния ЛЭП, оборудования, устройств, зданий и сооружений электроустановок потребителя.
Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель потребителя (за исключением индивидуальных предпринимателей и физических лиц) организационно-распорядительным документом назначает из числа административно-технического персонала потребителя лицо, на которое возложены обязанности по организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя (далее - ответственный за электрохозяйство), и его заместителя с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 10 и 11 Правил.
...
14. Потребитель должен организовать и осуществлять контроль технических параметров и состояния его электроустановок, основанный на показаниях контрольно-измерительной аппаратуры, результатах осмотров, испытаний, измерений и расчетов. Выявленные по результатам контроля дефекты ЛЭП, оборудования, устройств электроустановок должны фиксироваться в журнале дефектов с определением ответственных за устранение лиц и сроков устранения дефектов.
...
24. При организации и осуществлении эксплуатации электрооборудования и электроустановок общего назначения потребителей (силовые трансформаторы и масляные шунтирующие реакторы, распределительные устройства, воздушные ЛЭП, кабельные линии, электродвигатели, релейная защита и автоматика, телемеханика и вторичные цепи, заземляющие устройства, защита от перенапряжений, конденсаторные установки, аккумуляторные установки, электрическое освещение) потребители должны выполнять требования в объеме, предусмотренном для указанных видов оборудования и устройств в Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей.

--- Конец цитаты ---
Касательно периодичности указали выше, если прям важно сослаться на что-то, можно попробовать РД 34.45-51.300-97.
Мы вообще рекомендуем энергетикам брать старый ПТЭЭП и на основании его данных утверждать график периодических измерений.