Электроснабжение > Общие вопросы

Перекос ФАЗ

(1/2) > >>

Андрей123:
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста для чего нужен нулевой провод в трехфазной сети с нессиметричной нагрузкой ? какой от него толк если при нессиметрии на нулевом проводнике появляется ток и напряжение смещения, и как следствие перекос фаз ? в таком случае можно использовать схему с симметричной нагрузкой и не тратиться на нулевой проводник, тк при разной нагрузке и там и там появляется перекос . Посмотрел видео Несимметрия напряжений в сетях до 1000В "https://youtu.be/jn6ytdn4Q8c?si=Nvvip7btBoBAGTGp, но очень плохо рассказано по какому принципу построена векторная диаграмма и направление тока нулевого проводника, но уяснил что схема генератор-потребитель с общим нулевым проводником не защищает от перекоса, опять же на других видео наглядно показано , что на рабочем нуле при нессиметричной нагрузке идет ток , но перекоса нет ,а появляется только при обрыве https://youtu.be/CPGCoWEDYIw?si=Rp0gXQ-Et7sGxuJk




Вот например на нижней схеме пусть Za=10 Ом, Zc=100 ом, в такой случае ток Ia=220/10=22 А, Iс= 220/100=2.2 А, он пойдет на рабочий ноль, что же будет с перекосом , вроде бы напряжение по фазам везде 220в


Sharfik:
1) Какое у вас базовое образование? Просто если оно не электротехническое без толку объяснять. Электричество это не волшебство, а движение электронов, и надо понимать что им куда то надо идти.
2) Перекос фаз это нормальная работа системы, а не проблема. Проблема - это когда монтажник подключает все на одну фазу. Есть нагрузки которые разработаны для равномерной нагрузке по фазам(электродвигатели асинхронные) и для них перекос это неисправность обмотки, а есть где нагрузка вешается на две(сварочные трансформаторы) или одну фазу(бытовые). Ноль это точка опоры для последних. Весь принцип построен на разности потенциалов.  Между двумя фазами будет 400В, а там где нужно 230В, используется ноль. В схеме трансформатора он балансирует. Сокровища нации смотрели? Там во втором фильме они на плите балансировали, чтобы не упасть.

vorundnah:

--- Цитата: Андрей123 от 06 Август 2023, 14:32:04 ---он пойдет на рабочий ноль, что же будет с перекосом , вроде бы напряжение по фазам везде 220в

--- Конец цитаты ---
Ток через ноль пойдет именно для того, чтобы избежать перекоса. Если нулевого проводника не будет, то напряжение НА НАГРУЗКЕ станет разным для каждой из трех фаз (это типичная "дачная" несимметрия). Я делал видео на эту тему.
https://www.youtube.com/watch?v=_xw3H-MPcaI&t=16s

Андрей123:

--- Цитата: vorundnah от 07 Август 2023, 06:16:27 ---
--- Цитата: Андрей123 от 06 Август 2023, 14:32:04 ---он пойдет на рабочий ноль, что же будет с перекосом , вроде бы напряжение по фазам везде 220в

--- Конец цитаты ---
Ток через ноль пойдет именно для того, чтобы избежать перекоса. Если нулевого проводника не будет, то напряжение НА НАГРУЗКЕ станет разным для каждой из трех фаз (это типичная "дачная" несимметрия). Я делал видео на эту тему.
https://www.youtube.com/watch?v=_xw3H-MPcaI&t=16s

--- Конец цитаты ---



Вот с математической точки зрения не могу посчитать ?
на каждой фазе 220 , на фазе А нагрузка 100 Ом= 220/100 ток 2,2 А, на другой фазе 1 Ом=220/1=ток 22А, с чего вдруг просаживается напряжение ? да ток неравномерный ,но как нулевой проводник пропуская через себя  ток смещения, выравнивает U на фазах, у А.Жук'а в видео которое я прикрепил сказано что U cмещения как раз таки вызывает перекос фаз

Алексaндр:
Перекос рождается не там где вы его ищите. Смещение напряжения возникает на высокой Y обмотке трансформатора, так как на 10 кв ноля нет. В обмотках треугольника таких перекосов нет.