Электроснабжение > Ввод в здание
два ввода в здание
AlexZhuk:
--- Цитата: mastaq от 18 Август 2023, 16:42:47 ---так проектировщики же на вас как на авторитетов ссылаются... говорят на форуме Алекс сказал...
--- Конец цитаты ---
Вот и докатились.
--- Цитировать ---уж кто-кто, а вы-то должны знать, что ровно ничего из того, что написано в Евангелиях (интернете), не происходило на самом деле никогда, и если мы начнем ссылаться на Евангелия (интернет) как на исторический источник…
Он еще раз усмехнулся, и Берлиоз осекся, потому что буквально то же самое он говорил Бездомному, идя с тем по Бронной к Патриаршим
--- Конец цитаты ---
Да придет Черный Электрик
Sharfik:
;D ;D
Отличный проектировщик! Браво! ПУЭ лень открыть, проще на ютуб ссылаться.
Beily:
--- Цитата: mastaq от 17 Август 2023, 17:02:45 ---
--- Цитата: Sharfik от 16 Август 2023, 14:58:33 ---
--- Цитата: mastaq от 15 Август 2023, 18:33:27 ---
--- Конец цитаты ---
Что будет с человеком, если он одновременно дотронется до двух открытых провадящих частей заземленных на разные потенциалы?
Все ГЗШ здания должны быть соединены между собой. Раздел 1.7 ПУЭ.
--- Конец цитаты ---
то при обрыве PEN и замыкании на землю
--- Конец цитаты ---
Цепь КЗ будет: обмотки Т1, фазный проводник, точка КЗ, нулевые проводники, ГЗШ, ЗУ здания, ЗУ Т1. Да, не самая лучшая перспектива, но току в нейтрали трансформатора Т2 делать нечего, если Т2 не находится в ~10 метрах от здания. В идеале бы ужесточить нормы по заземлению для сего объекта.
Я с трудом могу представить объект с двумя вводами по TN без ЗУ, это уже какая-то специальная установка.
Из опыта работы был случай, когда частный дом получал три фазы от ТП1, а PEN в питающем кабеле оборвало совсем, решением было сделать у дома собственно ЗУ (до чего владелец не додумался) и подключить питающий PEN проводник к ЗУ ТП2. Обе ТП абонентские в ведении одного объекта и работают в кольце. Как заверил энергетик, у этих ТП даже ЗУ объединены.
Навигация
Перейти к полной версии