Общие вопросы > Разное

Проверка кабеля по падению напряжения

<< < (6/6)

LiOPSIK:
В старой книге по трансам (Трансформаторы однофазного и трёхфазного тока h_trans.djvu, Ф. И. Холуянов, 1934), напряжения вторичной обмотки выше номинального в сети, для компенсации падения на кабеле

ном - вых
127 - 133
220 - 230
380 - 400
500 - 525

3 000 - 3 150
3 150 - 3 300
6 000 - 6 300
6 300 - 6 600
10 000 - 10 500
10 500 - 11 000
35 000 - 38 500

110 000 - 121 000
220 000 - 242 000

Я их вживую не видел, но думаю, указаны напряжения для полной нагрузки.
Если транс для сети 380 имеет выход 400, то на холостом будет 420, грубо говоря

Алексaндр:
Формула P = U²/R
Пример
Если электрическое напряжение U = 12 В, а электрическое сопротивление R = 2 Ом, то:
Электрическая мощность P = 12² : 2 = 72 Вт, добавим U +10%, мощность Р увеличится на +21%,  P = 13,2² : 2 = 87 Вт.
Все производители оборудования выдвигают требование +- 5%.

Начинающий:

--- Цитата: Sharfik от 03 Сентябрь 2023, 00:18:58 ---В ГОСТ Р 50571.5.52 сейчас прописано 3% и 5%, и "ГОСТ 29322-2014: Напряжения стандартные" это цитирует. Нафига 3% освещению не знаю, наверно из-за норм на освещенность помещений у европейцев. Нормальный проектировщик и так завысит освещенность, без учета напряжения.

--- Конец цитаты ---

В ГОСТ Р 50571.5.52-2011 приложение G где приведены нормы падения напряжения отмечено в скобках как "справочное". Есть мнение, что это означает рекомендательный характер, а не обязательность к исполнению. Насколько это корректно? Тем более, примечание "а" в таблице G.52.1 так же указывает на рекомендательный характер.

Кроме того, падение напряжение в этом ГОСТ между источником питания и любой точкой нагрузки, но не говорится, что источник питания - это обмотки НН понижающего трансформатора. Можно трактовать это как шины 0,4 кВ ВРУ в здании, например.

Sharfik:
Если не нравится ГОСТ Р 50571.5.52-2011, на этот случай есть ГОСТ 29322-2014. Он тоже симпатиШный)


--- Цитировать ---Кроме того, падение напряжение в этом ГОСТ между источником питания и любой точкой нагрузки, но не говорится, что источник питания - это обмотки НН понижающего трансформатора. Можно трактовать это как шины 0,4 кВ ВРУ в здании, например.
--- Конец цитаты ---
А на этот случай есть Яндекс. Можно погуглить, и посмотреть термины и определения. В каких нормативах что указано, и на крайний случай проследить изменения до 60х годов, чтобы удостовериться что по дороге к нам лишнего не вырезали. Будет очень забавно, если где то окажется что медные шины сами по себе могу аккумулировать или преобразовывать энергию :)

Начинающий:

--- Цитата: Sharfik от 27 Февраль 2025, 12:23:37 ---Если не нравится ГОСТ Р 50571.5.52-2011, на этот случай есть ГОСТ 29322-2014. Он тоже симпатиШный)
--- Конец цитаты ---

Который ссылается на таблицу G.52.1 ГОСТ Р 50571.5.52-2011, имеющую рекомендательный характер.



Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии