Релейная защита и автоматика > Общие вопросы
Коммутация одни реле разных напряжений
Макс:
Недавно, только искал неисправность в щите управления вентиляцией, в части управления ККБ и нашел неисправное реле (файндер), на нем напряжение катушки 24В, а контактной группе, так и написано 220В, 10А.
Про человеческий фактор: сам влетал однажды на реле деффиренциального давления (перепад на фильтрах вент. системы) где должно быть 24В, шло 220В - так что прежде чем лезть, указатель напряжения, или тестер в помощь. И так везде надо, по хорошему.
Sharfik:
Господа...
1.7.73 ПУЭ
Там говорится о цепях СНН используемых для защиты людей, и выполненных через РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ трансформатор. Источник питания DC24 это не совсем то, о чем говорит пункт. Схема питания там может быть как безопасная для человека, так и не совсем. Считать цепи ЧП безопасными "по умолчанию" не совсем корректно.
Далее, там же:
--- Цитировать ---Проводники цепей СНН, как правило, должны быть проложены отдельно от проводников более
высоких напряжений и защитных проводников, либо отделены от них заземленным металлическим экраном (оболочкой), либо заключены в неметаллическую оболочку дополнительно к основной изоляции.
--- Конец цитаты ---
1.1.17. ПУЭ
--- Цитировать ---"Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим,
а отступление от него должно быть обосновано. "
--- Конец цитаты ---
Уменьшение габаритов и стоимости станка вполне себе нормальное обоснование.
Для трасс зданий, есть оговорка п.2.1.15.
Для вторичных цепей есть оговорка п.3.4.6.
Прокладка разных напряжений внутри станков и т.п., если по току и изоляции проводники подобраны правильно, ничему не противоречит. Главное корпус должен быть заземленный, или на оборот с двойной изоляцией.
Порылся сейчас наскоро... ГОСТ Р 51321.1-2000 про устройство НКУ. У него таблица 6 приводит требования к защите проводников в зависимости от изоляции для защиты от КЗ. Уровни напряжений не учитываются.
**Я к тому, что в разумных пределах можно. Когда есть изоляция между цепями. Но вот внутри реле, где все голове - плохая идея помоему.
AlexZhuk:
--- Цитата: Sharfik от 04 Сентябрь 2023, 17:56:29 --- Но вот внутри реле, где все голове - плохая идея помоему.
--- Конец цитаты ---
Если речь о разных группах контактов реле - там есть изоляция.
Между контактами реле и катушкой - есть изоляция.
Как, например, происходит управление электроустановками при помощи компьютера (на примере того же МСС). Команда дешифруется и через устройство вывода, замыкающее выходной контакт, подается на катушку реле на 24В постоянки. Реле силовыми контактами включает тот же пускатель, катушка которого на 220В. Пускатель запускает электродвигатель.
Обратный процесс: замкнувшиеся контакты пускателя подают 220В на катушку интерфейсного реле (такого же, как и предыдущее, но с катушкой на 220В). Реле пихает 24В на вход устройства вывода, где состояние входа переводится в цифру и отправляется обратно в контроллер (сигнал фидбэка). В итоге на дисплее оператора символ электродвигателя становится зеленым (или красным, в зависимости от мировоззрения создателя мнемосхемы).
--- Цитировать ---Считать цепи ЧП безопасными "по умолчанию" не совсем корректно.
--- Конец цитаты ---
Никто и не видел их безопасными. Технологически удобно выполнить дискретные входы ЧП на 24В.
Sharfik:
--- Цитата: AlexZhuk от 04 Сентябрь 2023, 20:50:21 ---Никто и не видел их безопасными. Технологически удобно выполнить дискретные входы ЧП на 24В.
--- Конец цитаты ---
Если мы говорим о сверхнизком безопасном напряжение, то оно должно быть гальванически через разделительный трансформатор отделено от питающей цепи. А 24В в ЧП это просто удобное для электроники напряжение. Если преобразование выполняется инвертором, то на мой взгляд это не безопасно. Там цепь прямую связь имеет.
Алексaндр:
В реле 4 контактные группы, заземлите среднюю группу и получите более надежное разделение по напряжению.
Навигация
Перейти к полной версии