Электроснабжение > Общие вопросы

Заземление рамы двигателя

(1/1)

Павел94:
Прошу помощи, на НТД котрая регламентирует этот вопрос...

Sharfik:
Есть глобально - ПУЭ раздел 1.7. А вообще, это не частное требование, а следствие из требований к системам уравнивания потенциалов здания. Нужно знать как выполняется уравнивание потенциалов в здании, и правильно определять категорию помещения по опасности поражения электрическим током.

AlexZhuk:
ПУЭ Глава 1.7.раздел "Меры защиты от косвенного прикосновения.
П.1.7.76 Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
...
4) ... а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование.
Казалось бы, следом идет п.1.7.77, в котором перечислено, что и в каких случаях заземлять не требуется и там есть такое:

--- Цитировать ---2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;

--- Конец цитаты ---
Но дело тут как раз в том, что корпус двигателя окрашен. В целях защиты от коррозии. И сама рама тоже окрашена. И никто не собирается эту краску в месте соединения отдирать. Иначе там все заржавеет Поэтому проще заземлить раму.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

Перейти к полной версии