Испытания и измерения > Испытания повышенным напряжением
НТД на испытание кабелей со сроком эксплуатации более 20 повышенным напряжением
Ivarbu:
Так в "РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования" есть примечание:
--- Цитировать ---29.2.1 Испытательные напряжения, длительность испытаний, токи утечки и их асимметрия
Испытательное напряжение принимается в соответствии с табл. 29.1.
Разрешается техническому руководителю энергопредприятия в процессе эксплуатации (М) исходя из местных условий как исключение уменьшать уровень испытательного напряжения для кабельных линий напряжением 6—10 кВ до 4Uном.
--- Конец цитаты ---
Навигация