Автор Тема: Падает коэффициент абсорбции двигателя 10 кВ  (Прочитано 5813 раз)

Флинт

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
  • Карма: +1/-0
  • Электромонтёр-ремонтник
    • Просмотр профиля
Всем доброго времени суток , уважаемые форумчане!
Дано: Дрыгатель 7.1 МВт, 10 кВ. По технологии перед запуском проводится сушка изоляции обмоток. Температура от 80 до 90 С⁰ с периодическими замерами сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции. На горячую (80 С⁰) Кабс= 2.4. Всё хорошо вроде бы.
Но, при снижении температуры обмоток до 30-35 С⁰ Кабс падает до 1.1
В чём может быть причина?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
В чём может быть причина?
При остывании влагу пьет. Вроде слышал про такие эффекты, но точно не скажу.
Но вроде бы логически все срастается. У сырой изоляции коэффициент абсорбции стремится к единице.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 302
  • Карма: +42/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Хотелось бы узнать, каким был Кабс до сушки.
И что за технология такая: греть двигатель перед пуском?

P.S. был у нас на станции один армянский двигатель. Так вот вопреки правилам эксплуатации армяне в своей инструкции к этому двиглу написали, что допустимый Кабс не менее 1,2. На практике он был 1,1. Сушка эффектов не давала. Приходилось пускать с такими параметрами. 
« Последнее редактирование: 28 Август 2024, 08:59:22 от promenergo »