Автор Тема: Крепление гладких труб ПВХ к швеллеру.  (Прочитано 6139 раз)

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 266
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Вопрос такой, не могу найти нормативы, расстояния между клипсами для гладкой трубы ПВХ. Труба ИЕК D20, клипсы металлические DKC   CM617724. Провод внутри трубы ВВГ 3х1.5 для запитки прожекторов освещения.
https://olmi-connect.ru/userfiles/editor/textimages/65426786.jpg
« Последнее редактирование: 18 Август 2023, 09:49:20 от Алексaндр »

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 387
  • Карма: +41/-2
    • Просмотр профиля
Re: Крепление гладких труб ПВХ к швеллеру.
« Ответ #1 : 18 Август 2023, 16:10:04 »
Такие вещи многие поставляют ДКС, Универсальные Монтажные Системы, Промрукав...
Расстояние на усмотрение проектировщика, исходя из нагрузки трубы и ее длины. Одно такое крепление примерно 15кг держит, на трубу длиной 2м пары шт крепления за глаза. Примерно 0,5-1м шаг должен быть.

PS: Прожекторы подключают гибким кабелем.
« Последнее редактирование: 18 Август 2023, 16:11:53 от Sharfik »

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 266
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Крепление гладких труб ПВХ к швеллеру.
« Ответ #2 : 18 Август 2023, 20:50:23 »
Такие вещи многие поставляют ДКС, Универсальные Монтажные Системы, Промрукав...
Расстояние на усмотрение проектировщика, исходя из нагрузки трубы и ее длины. Одно такое крепление примерно 15кг держит, на трубу длиной 2м пары шт крепления за глаза. Примерно 0,5-1м шаг должен быть.

PS: Прожекторы подключают гибким кабелем.
Где купить уже нашел, просто если через 1метр клипсы ставить, труба ПВХ d20 в горизонте провисать со временем будет. Вот и хотелось бы найти инструкцию.
Ну вот, что то нарыл.
https://www.promrukav.ru/upload/documents/promrukav_instrukcija_po_montazhu_produkcii_2021.pdf
« Последнее редактирование: 18 Август 2023, 23:35:02 от Алексaндр »

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 387
  • Карма: +41/-2
    • Просмотр профиля
Re: Крепление гладких труб ПВХ к швеллеру.
« Ответ #3 : 19 Август 2023, 14:23:24 »
Жесткая провисать? :o При монтаже/проектировании изменение температуры учитывать надо.
ВСН 370-93 Табл.19 - 20мм - 1м.
« Последнее редактирование: 19 Август 2023, 14:37:39 от Sharfik »