--- Цитата: AlexZhuk от 13 Ноябрь 2023, 23:50:25 ---
--- Цитата: luko от 12 Ноябрь 2023, 23:42:50 ---Допустимо же использовать для заземления светофорного контролера - светофорные столбы , в качестве естественных заземлителей ?

--- Конец цитаты ---
Светофорные столбы сами содержат на себе электрооборудование, поэтому являются сторонними проводящими частями, кои требуется заземлять. Я не думаю, что они вбиты в землю так, что могут при этом еще и заземлителями являться.
Тут еще один момент: а защита от перенапряжений у данной электроустановки имеется? Может, из этих соображений 10 Ом проектировщик выбрал? Не могу вспомнить, где НТД посмотреть.

--- Конец цитаты ---
Да , защита у светофорного контролера есть , у него какой то там EN толи ГОСТ стандарт , когда выдают этот стандарт , контролер включают в лаборатории имитируя перекрёсток , подключают к нему стенд с нагрузочными лампами вместо светофоров , а потом бьют молниями по выходящим -входящим из контролера кабелям , и еще облучают его СВЧ антенной . Допускается выключение контролера , либо переход в жёлтое мигание , с последующим полным восстановление его работы когда прекратят его лупить разрядами и высокочастотными волнами . Еще светофорный контролер измеряет токи всех выходов на светофоры , а также токи утечки , можно запрограммировать так что - малейшая утечка на землю либо изменение тока нагрузки - и он выключит все выходы , ну и последняя защита это плавкие предохранители по всем выходам идущим на светофоры .                                                                                                                                                                                                 По столбам - один столб вкопанный в землю на 2...2.5 метра  имеет собственное сопротивление заземления около 3...8ом , замерял их уже штук 50 . один попался у которого было 50ом  из-за того что там гравийный щебень в перемешку с землёй, рабочие до чистой земли так и не докапались

AlexZhuk:
А ессь какие-нибудь в схеме аппараты защиты от импульсных перенапряжений, в том числе и от грозовых? На вводе питания ОПН или УЗИП? 

luko:

--- Цитата: AlexZhuk от 15 Ноябрь 2023, 23:34:40 ---А ессь какие-нибудь в схеме аппараты защиты от импульсных перенапряжений, в том числе и от грозовых? На вводе питания ОПН или УЗИП? 

--- Конец цитаты ---
Да , там на щитке в контролере есть УЗИП , есть разрядники , есть и УЗО на 0.3А , там всё по взрослому . Есть еще странная вещь – между входной нейтралью и шиной заземления висит варистор последовательно с разрядником  :)

AlexZhuk:

--- Цитата: luko от 16 Ноябрь 2023, 21:06:48 ---
--- Цитата: AlexZhuk от 15 Ноябрь 2023, 23:34:40 ---А ессь какие-нибудь в схеме аппараты защиты от импульсных перенапряжений, в том числе и от грозовых? На вводе питания ОПН или УЗИП? 

--- Конец цитаты ---
Да , там на щитке в контролере есть УЗИП , есть разрядники , есть и УЗО на 0.3А , там всё по взрослому . Есть еще странная вещь – между входной нейтралью и шиной заземления висит варистор последовательно с разрядником  :)

--- Конец цитаты ---
Это не странная вещь, а вполне обоснованная.
Ориентируйтесь на нормы для установки ОПН и разрядников. Это серьезная штука.
А лучше еще раз поищите проект, где сказано про 10 Ом, про который вы упоминали. Наши пописульки на форуме, если что, к дело-то не пришьешь.
А если контроллер, то не исключено, что и 2 Ома нарисуется неожиданно. С отдельными цифровыми землями, аналоговыми и прочими АСУ-прибамбасами.
Так что без проекта вы тут точно не отвертитесь. Или человека, который напишет что "Луна твердая" и поставит свою подпись.