А ессь какие-нибудь в схеме аппараты защиты от импульсных перенапряжений, в том числе и от грозовых? На вводе питания ОПН или УЗИП?
Да , там на щитке в контролере есть УЗИП , есть разрядники , есть и УЗО на 0.3А , там всё по взрослому . Есть еще странная вещь – между входной нейтралью и шиной заземления висит варистор последовательно с разрядником
Это не странная вещь, а вполне обоснованная.
Ориентируйтесь на нормы для установки ОПН и разрядников. Это серьезная штука.
А лучше еще раз поищите проект,
где сказано про 10 Ом, про который вы упоминали. Наши пописульки на форуме, если что, к дело-то не пришьешь.
А если контроллер, то не исключено, что и 2 Ома нарисуется неожиданно. С отдельными цифровыми землями, аналоговыми и прочими АСУ-прибамбасами.
Так что без проекта вы тут точно не отвертитесь. Или человека, который напишет что
"Луна твердая" и поставит свою подпись.