Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления
заземление рефрижератора
mastaq:
добрый день
может быть знаете. рефрежиратор, на стоянке подключается к электропитанию. это обычно, промышленная розетка 32 ампера
это для зарядки и экономии бензина
т.е. контейнер - рефрижератор становится электропотребителем, трехфазным и промышленным
нужно ли устанавливать электрод заземления или контур для уравнения потенциала с землей?
у меня организовывется срочно стоянка на десятки таких машин, для ночной стоянки
каждые 4 метра установлю столбики с розетками или щитки. но не очень пока понял, как поступить с заземлением
AlexZhuk:
Передвижная электроустановка...
Заземляющий контакт в розетках временного электроснабжения будет?
Место для подключения к внешнему заземляющему устройству штатный на рефрижераторе есть? Если нет - и суда нет. Если, конечно, внешнее питание самих рефрижераторов является режимом, предусмотренным их конструкцией.
mastaq:
--- Цитата: AlexZhuk от 13 Ноябрь 2023, 23:44:32 ---Передвижная электроустановка...
Заземляющий контакт в розетках временного электроснабжения будет?
Место для подключения к внешнему заземляющему устройству штатный на рефрижераторе есть? Если нет - и суда нет. Если, конечно, внешнее питание самих рефрижераторов является режимом, предусмотренным их конструкцией.
--- Конец цитаты ---
спасибо за ответ
я не изучал все машины которые попадут на эту стоянку, но вилка для подключения к розетке предусмотрена, а точки подключения заземления нет (на тех машинах, что я вижу)
возможно, что есть разделительный трансформатор на входе
на этой же площадке, к этим же розеткам, мы подключили несколько рефрижераторных контейнеров. и там как и положено, забили по два электрода с двух сторон
все розетки я запитываю через УЗО 30 mA
но все таки, как принято и требований изготовителя я не знаю
Алексaндр:
Какое напряжение в розетке 32А ?
mastaq:
--- Цитата: Алексaндр от 14 Ноябрь 2023, 20:40:23 ---Какое напряжение в розетке 32А ?
--- Конец цитаты ---
400
Навигация
Перейти к полной версии