Электрооборудование > Силовые трансформаторы

Определение работоспособности трансформатора, нужна ваша помощь

(1/2) > >>

Андрей_111:
Приветствую, коллеги!
Не можем понять, рабочий или нет.
Привезли нам трансформатор ТМ-250 (по размеру приблизительно 250 или 400) без шильдика с указанием: «проверить на работоспособность». Для начала испытали масло, промегерили. Проверили коэффициент трансформации и поставили под холостой ход (через повышающий трансформатор) на денёк. В итоге забрали поставили его в КТП, а он не «гудит», на стороне НН напряжения по нулям. Естественно, ткнули УВНом на шпильки ВН, три фазы в наличии.
Мультиметром проверили обмотки ВН и НН на обрыв, на сторонах ВН и НН фазы между собой звонятся.
Как понять что с ним?
Возможно у него на ВН другое соединение обмоток, так он хотя бы загудел бы.. прошу совета, коллеги.

AlexZhuk:
1. На холостой ход через какую обмотку ставили?
2. Положение анцапфы меняли?
3. Трансформатор старый?
4. Сопротивление обмоток постоянному току, я так понял, на всех положениях анцапфы никто не измерял, ибо нечем?

--- Цитировать ---Проверили коэффициент трансформации
--- Конец цитаты ---
5. Каким образом?

--- Цитировать --- поставили под холостой ход (через повышающий трансформатор) на денёк
--- Конец цитаты ---
Вот этот момент поподробнее. куда подавали: на ВН или НН. Напряжение на противоположной обмотке при этом измеряли?

--- Цитировать ---не «гудит», на стороне НН напряжения по нулям
--- Конец цитаты ---
"Не гудит" означает, что нет тока по стороне ВН. Или полный обрыв (потеря контакта) на анцапфе (такое возможно), или вы что-то намудрили с напряжением питания. Может, предохранители вышибло на двух фазах, а вы указателем напряжения напряжение одной фазы видите?

Андрей_111:
1. На холостой ход ставили так: запитали специально предназначенный  трансформатор,  на низкую  сторону подали  400В получили 10кВ, перемычками соединили с проверяемым трансформатором, то есть подали 10кВ на наш трансформатор (да, мы не мерили напряжение на стороне НН….наша грубая ошибка).
2. Положение анцапфы меняли, на всех 5 положениях. В среднее положение поставить невозможно, так как конструкция анцапцфы не даёт это сделать. В среднем положении мультиметр фиксирует обрыв по стороне ВН.
3. Трансформатор не очень старый, без шильдика, зарубежный.  Крышка анцапфы красного цвета, первый раз такой трансформатор видим.
4. Мерили миллиомметром, сравнивать было не с чем, но заметных отклонений не было.
5. Описал в пункте 1.

Александр, можно ли грешить на соединение обмоток?

Снимем предохранители и ткнём УВНом выше предохранителей, дабы убедиться о наличии всех фаз.

Александр, мерить сопротивление обмоток постоянному току мы умеем, а вот правильно посчитать разницу отклонений между фаз нет, так как прибор считает автоматически, то перепроверяя его, у нас данные с ним разнятся ..

Sharfik:
Хоть фото зверя инородного покажите) А то интригуете))

AlexZhuk:
Ну, допустим, другое соединение обмоток, но загудеть то он должен? Да.

--- Цитировать ---Снимем предохранители и ткнём УВНом выше предохранителей, дабы убедиться о наличии всех фаз.
--- Конец цитаты ---
Вот пока из всего выше написанного единственная рабочая версия остается о неисправности самих предохранителей.
Чудес на свете не бывает.
Можете попробовать подать на него напряжение на сторону НН и послушать, загудит ли. Только и всего, в таком режиме вы не поймете даже, совпадает ли группа соединения обмоток.

Навигация

[0] Главная страница сообщений