Испытания и измерения > Проверка автоматических выключателей
испытание и прогрузка китайского АВ 2500А
(1/1)
AlexLogic:
Всех приветствую. В работе испытания и наладка китайского АВ 2500А lrong XK.
http://lrongxk.com/product-22334-41560.html
XKW1-3200. L4.
Данный АВ установил производитель комплекта ДЭС. Паспорт с трудом но нашелся в интернете.
Прогружаем его с помощью рт2048-12. Согласно паспорту и "таблице" на панеле управления, Уставка по КЗ у него или OFF. или 7 умноженное на In. то есть 7х2500. По перегрузке, все получилось , занизили на 0,4 , и на 1650А через 7 сек , защита отработала. По КЗ, в виду отсутствия мощности, подняли ток до 4000 , и на 250мс, панель показывает нарузку по КЗ, но отключаться явно не планирует. Пробовали ставить OFF и на задержке по КЗ, и на КЗ просто. Возможно у кого-то был опыт подобный. Предполагаем, что для проверки КЗ, нужно выдать ему 7 номиналов,то есть около 15Ка.
AlexZhuk:
Вы же не дотянули до тока срабатывания отсечки. Снизьте ток уставки до такого, который сможете выдать и попробуйте.
AlexLogic:
Если я правильно понимаю инструкцию, то контроллер позволяет сделать минимальную уставку через регулятор Ir2 c множителем начиная 3.
то есть InxIr2=2500x3=7500А при этом еще и задержка будет минимум 200мс (0,2S) .
В полевых условиях поднять ток выше 4000А не получилось.
Было предположение , что на уставку каким-то образом влияет Ir1 , которое отвечает за ток по перегрузке (overload) .
InxIr1xIr2=2500x0.2x3=1500 но нет, автомат не отключался.
При этом регулятор Ir3 который отвечает за мгновенное отключение без задержки, вообще начинается с множителя 10.
AlexZhuk:
Да, судя по картинке - дурацкий расцепитель. Обычно устанавливается In на расцепителе, а от него пляшут все остальные настройки. А тут In фиксирован.
Ir1 на прочие настройки не влияет точно.
Тупик, если току установки не хватает. На обычных расцепителях это все можно обойти, уменьшив хотя бы номинальный ток расцепителя (In). А тут он попросту не регулируется.