Автор Тема: Селективность Optimat D и модульных АВ  (Прочитано 10675 раз)

posetitel

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Селективность Optimat D и модульных АВ
« : 27 Декабрь 2023, 21:20:32 »
Добрый день!
Наткнулся на ютуб-канале на видео об автоматах Optimat D, правда, видео уже довольно старое, но все же хотел задать по нему вопрос Алексу и может остальным участникам, кто имеет доступ к ретому)
Собственно вопрос: кто-нибудь физически проверял селективность оптиматов с отключенной выдержкой времени Tsd (Tsd=off) и модульных автоматов? Кто из них быстрее сработает?
Еще по уставке 0,15сек большой вопрос, у иностранцев такой уставки нет, видимо, как раз для соблюдения ступени селективности 0,1 между автоматами, а вот КЭАЗ почему-то сделали такую уставку. Насколько она нужна? обеспечивает ли она селективность с нижестоящим автоматом с уставкой 0,1с и с вышестоящим с уставкой 0,2с?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Селективность Optimat D и модульных АВ
« Ответ #1 : 31 Декабрь 2023, 20:56:00 »
Специально такими вопросами не занимался. А почему не хотите в таком случае ввести селективную защиту с выдержкой времени? Хотя это вопрос более к проектировщикам, должны по характеристикам посмотреть и все такое. Дело еще в том ,что такие автоматы защищают обычно магистральные линии распределительной сети, ток отсечки выбирается по токам КЗ на ней (за вводными автоматами щитков). Автоматы же в щитках защищают уже участок с меньшими токами КЗ. Вроде бы селективность при таком раскладе получается автоматически. Но это неточно, ибо обычно на большинстве новых (да и старых) объектах сопротивление петли фаза-нуль не лезет ни в какие ворота.
Но вот про некоторые ВА41-ХХ и им подобные от Контактора и КЭАЗ хочу сказать, что в некоторых ситуациях для корректной проверки отсечки приходилось ставить выдержку импульса тока у РТ-2046 на 0,2с. Иначе получались некорректные результаты проверки с завышенным током срабатывания. При таких делах модулька за таким автоматом гарантированно сработает раньше.
Мы не измеряли время срабатывания токовой отсечки у OptiMat. Вот если это сделать, то вопрос бы решился.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

posetitel

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Селективность Optimat D и модульных АВ
« Ответ #2 : 06 Январь 2024, 20:17:17 »
Спасибо за ответ. Не хочу вводить селективную для уменьшения выдержек времени отключения.
Вариант схемы: Оптимат - автомат на щите (ЩСН, ВРУ), от которого питается сборка, например, освещения, в сборке свои автоматики модульные. Безусловно, можно на Оптимате выставить уставку по времени 0,1сек, тогда он гарантированно будет отстроен от модульных в сборке. На вводе в ЩСН тогда нужно ставить уставку 0,2сек. Все будет работать. Но вопрос такой больше с точки зрения любопытства, как будет при граничных условиях применения (когда оптимат в ЩСНе без выдержки времени, а на вводе ЩСНа поставить 0,1 сек).