Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления

молниезащита

(1/1)

mastaq:
добрый день
есть так много, чего не знаю и не понимаю, не имею опыта
к примеру - молниезащита
на высоте, на берегу моря, стоят несколько контейнеров и установка которой они и управляют
главный вагончик - телекоммуникационный

питание этого обьекта от генератора

какие меры и при каких условиях необходимы для молниезащиты?
брать в рассчет конструкции вблизи которые выше этого каравана?

Макс:
Должны быть определены проектом электроснабжения.

AlexZhuk:

--- Цитата: Макс от 28 Декабрь 2023, 10:48:07 ---Должны быть определены проектом электроснабжения.

--- Конец цитаты ---
Поддерживаю. Тут без проекта совершенно никак. Должны быть определены типы молниеприемников, их расположение и размеры, а также рассчитано заземляющее устройство исходя из характеристик грунта.

Sharfik:

--- Цитата: mastaq от 27 Декабрь 2023, 18:46:54 ---какие меры и при каких условиях необходимы для молниезащиты?
брать в рассчет конструкции вблизи которые выше этого каравана?

--- Конец цитаты ---
Очень внимательно первый раздел РД 34.21.122-87 прочитайте и посмотрите на что вы попадаете. Нужна еще карта грозовой активности района будет, по РФ в ПУЭ есть.