Релейная защита и автоматика > Микропроцессорные реле
Почему отрицательные величины показывает БМРЗ
Dimitriysz:
Почему БМРЗ показывает отрицательную мощность ?
Sharfik:
Синхронные двигатели есть в сети? Есть оборудование которое само компенсирует реактивку, например мельницы с синхронными электродвигателями на приводе. Их с отрицательным косинусом учитывают.
Dimitriysz:
На ТП по 10ке ничего не подключено , со стороны 0.4 освещение наружное , в общем на холостом ходу подстанция
Минаков Максим:
Может вторичка не правильно подключена. Векторку попробуйте снять.
Dimitriysz:
--- Цитата: Минаков Максим от 09 Январь 2024, 16:04:55 ---Может вторичка не правильно подключена. Векторку попробуйте снять.
--- Конец цитаты ---
Тоже так предполагаю .
То что подстанция стоит без нагрузки ( примерно 2-3% потребление от полной мощности ) играет роль на знак мощности ?
Навигация
Перейти к полной версии