Здравствуйте, посмотрел два ролика: система уравнивания потенциалов и измерение сопротивление металлосвязи. Я правильно понимаю, что измерение выполняется на каждом соединении защитного проводника начиная с ГЗШ? Т.е. присоединяю щуп к ГЗШ, а второй к защитному проводнику или проводнику основной системы уравнивания потенциалов, в месте присоединения. Защитный проводник от ГЗШ идёт к шине PE, значит дальше присоединяю щуп к защитному проводнику, в месте присоединения к PE шине, а второй на саму шину PE. От шины PE проложен кабель с защитным проводником к розетке с заземляющим контактом. Значит щуп ставлю на защитный проводник в месте присоединения к розетке, а второй щуп на заземляющий контакт розетки. Затем щуп ставлю на заземляющий контакт розетки, а второй щуп на контакт вилки и т.д. Так выполняется измерение? Второй вопрос, на каждом контакте переходное сопротивление должно быть не выше 0,05 Ом или сопротивление всей линии не выше 0,05 Ом, начиная от ГЗШ до корпуса электроустановки?