Общие вопросы > Разное

Сопротивление изоляции автомотических выключателей

(1/3) > >>

sv2028:
Измерения сопротивления изоляции вводных и распределительных  устройств, электрических аппаратов. Кто нибудь слышал о таком? Есть методика?

AlexZhuk:
А что тут сложного? В связи с чем возник вопрос? Лабораторию регистрируем или есть конкретная задача?

sv2028:
Есть конкретная задача по испытанию сопротивления изоляции автоматических выключателей. Но что то на просторах интернета мало информации о таком виде испытаний. И о необходимости его выполнения. На вашем канале тоже об этом не сказано).

Константин О.:
Если заказчик платит, то почему нет?
п. 1.8.37 ПУЭ пп. 3.1 Проверка сопротивления изоляции. Производится у выключателей на номинальный ток 400 А и более. Значение сопротивления изоляции - не менее 1 МОм.

Методика: отсоединяете испытываемый аппарат от цепи с двух сторон, меряете во включенном состоянии каждый полюс относительно "земли" и между полюсами.

sv2028:

--- Цитата: Константин О. от 28 Февраль 2024, 09:00:05 ---Если заказчик платит, то почему нет?
п. 1.8.37 ПУЭ пп. 3.1 Проверка сопротивления изоляции. Производится у выключателей на номинальный ток 400 А и более. Значение сопротивления изоляции - не менее 1 МОм.

Методика: отсоединяете испытываемый аппарат от цепи с двух сторон, меряете во включенном состоянии каждый полюс относительно "земли" и между полюсами.

--- Конец цитаты ---
Т.е. у выключателей у которых номинальный ток менее 400 А, не производится?

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии