Общие вопросы > Разное
Сопротивление изоляции автомотических выключателей
AlexZhuk:
--- Цитата: Макс от 01 Март 2024, 09:15:07 ---Когда оказалось, что испытания проводились ежегодно, о чём свидетельствуют протоколы, они были посланы, со своей версией, в известном направлении. И грустным пожарникам пришлось искать другие версии пожара.
--- Конец цитаты ---
Да, в таком случае электротехническую версию пожара надо еще доказать. А при отсутствии протоколов доказывать ничего не надо. Хоть это и неправильно.
sv2028:
--- Цитата: AlexZhuk от 01 Март 2024, 23:28:16 ---
--- Цитата: Макс от 01 Март 2024, 09:15:07 ---Когда оказалось, что испытания проводились ежегодно, о чём свидетельствуют протоколы, они были посланы, со своей версией, в известном направлении. И грустным пожарникам пришлось искать другие версии пожара.
--- Конец цитаты ---
Да, в таком случае электротехническую версию пожара надо еще доказать. А при отсутствии протоколов доказывать ничего не надо. Хоть это и неправильно.
--- Конец цитаты ---
Протоколы это одно, а проводились ли испытания?)
AlexZhuk:
--- Цитата: sv2028 от 04 Март 2024, 08:10:02 ---Протоколы это одно, а проводились ли испытания?)
--- Конец цитаты ---
А это уже другой вопрос, реально труднодоказуемый. К сожалению, я наслышан о некоторых фирмах, выполняющих измерения и испытания не выезжая из офиса. Капитализм: если на все объекты ездить - денег на зарплату не заработать.
Навигация
Перейти к полной версии