Передвижная электроустановка...
Заземляющий контакт в розетках временного электроснабжения будет?
Место для подключения к внешнему заземляющему устройству штатный на рефрижераторе есть? Если нет - и суда нет. Если, конечно, внешнее питание самих рефрижераторов является режимом, предусмотренным их конструкцией.
спасибо за ответ
я не изучал все машины которые попадут на эту стоянку, но вилка для подключения к розетке предусмотрена, а точки подключения заземления нет (на тех машинах, что я вижу)
возможно, что есть разделительный трансформатор на входе
на этой же площадке, к этим же розеткам, мы подключили несколько рефрижераторных контейнеров. и там как и положено, забили по два электрода с двух сторон
все розетки я запитываю через УЗО 30 mA
но все таки, как принято и требований изготовителя я не знаю