Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления
Обязательно ли опресовывать многожильный провод заземления?
sv2028:
Подскажите пожалуйста Обязательно ли опресовывать многожильный провод перемычки между шинами заземления?
Константин О.:
Не опрессовывайте, если хотите сделать залепуху.
sv2028:
--- Цитата: Константин О. от 28 Февраль 2024, 08:50:23 ---Не опрессовывайте, если хотите сделать залепуху.
--- Конец цитаты ---
Работа уже сделана, вопрос в том принимать или не принимать такую работу. Если не принимать то нужна ссылка на нормативы где это прописано.
Константин О.:
Ознакомьтесь с п. 1.7.139-146 ПУЭ Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов
.
sv2028:
--- Цитата: Константин О. от 28 Февраль 2024, 09:04:50 ---Ознакомьтесь с п. 1.7.139-146 ПУЭ Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов
.
--- Конец цитаты ---
Что то про опресовку защитных проводников я там не нашел.
Навигация
Перейти к полной версии